排气温度降等等各位大哥救急呀
liwei-121
liwei-121 Lv.2
2009年09月24日 21:15:28
来自于制冷技术
只看楼主

我这里用的是武冷的螺杆机,最近有一台机组加完氟后增载,排气温度就降,油温也在降,关供液后,冷凝器只有很少的液体(制冷剂没有泄露),请问各位大哥可能是那里的问题,该怎么处理?

我这里用的是武冷的螺杆机,最近有一台机组加完氟后增载,排气温度就降,油温也在降,关供液后,冷凝器只有很少的液体(制冷剂没有泄露),请问各位大哥可能是那里的问题,该怎么处理?
junweihuang
2009年11月11日 21:14:44
2楼
螺杆压缩机在首次开机时,可能会出现吸气量不足的情况。
首次开机调试螺杆机是一项比较有技术的工作。
在螺杆机吸气侧加装一个补气装置,
可以在首次开机时起到好的效果。
回复
liuwenj0701
2010年07月22日 19:37:11
3楼
加完氟后就开机了吗?确认氟是不是加到了蒸发器里了。如果氟都加到蒸发器里一开机会有液体进入压缩机从而使排气降,此时压缩机的声音应该不对,电流也会比较大
回复

相关推荐

APP内打开