变频器多次烧毁,请帮忙分析分析
ljm0324
ljm0324 Lv.2
2009年09月24日 20:51:13
只看楼主

先说下主回路(由于这台电脑上没软件,画不出来,就说下吧),380电源-空气开关-进线电抗器-主接触器-快熔-变频器-负载,这里说下所带的负载,电源从变频器出来后,到现场的分配箱,分配箱内有70个4A的空气开关,每个空气开关再接1台1.1KW的电机,电气室到分配箱大概有50m,分配箱到电机平均有35m(最远距离50m),他的控制方式是这样的:在现场工控机内有控制画面(GE90系统),通过网络发送合闸信号到变频器,再通过变频器控制主接触器合闸,完成准备过程,在现场操作室有一个转换开关控制变频器的启动、停止(当然,在电气室有内控回路)。

先说下主回路(由于这台电脑上没软件,画不出来,就说下吧),380电源-空气开关-进线电抗器-主接触器-快熔-变频器-负载,这里说下所带的负载,电源从变频器出来后,到现场的分配箱,分配箱内有70个4A的空气开关,每个空气开关再接1台1.1KW的电机,电气室到分配箱大概有50m,分配箱到电机平均有35m(最远距离50m),他的控制方式是这样的:在现场工控机内有控制画面(GE90系统),通过网络发送合闸信号到变频器,再通过变频器控制主接触器合闸,完成准备过程,在现场操作室有一个转换开关控制变频器的启动、停止(当然,在电气室有内控回路)。
故障现象:变频器多次烧坏1GBT、预冲放电板,快熔,一般发生在停机的情况下,在现场处理过程中,为减少事故时间,我们将负载转移到另外一个变频器柜中(两个柜一样的变频器(6se70系列),一样的电路),用内控方式控制启停,一直使用良好,没出过故障。
分析:我们检查过主回路,外围控制电路,变频器参数(就是拷贝的另一个变频器柜的变频器参数,修改地址等),现在就是考虑控制方式的不同,代用的柜使用的内控,停机是先将频率降到o,再停机,然在本柜使用控制时,有2种停机方式,一是在画面上操作,直接将主接触器分闸,一是操作转换开关停机(有停机延时设置,30),但目前到底故障时操作人员怎么操作的,没调查出来。那么,直接停主接触器,有可能出现故障情况吗?还有其他什么原因导致这种现象吗?
检查过输出电流大概100A左右,一般工作频率在25Hz;以前有输出电抗器,但损坏了,目前在准备备件,代用柜中也是没电抗器的
免费打赏
tchshero3
2009年09月25日 08:24:38
2楼
你分析的有道理 我想也是
回复
qixidong
2009年09月25日 09:51:00
3楼
估计问题是出在操作顺序上,就是先停止了主接触器,呵呵,想象一下,先停主接触器后变频器的电源被马上切断,当然会出现问题了。自己再深入想想变频器原理吧?
回复
zhb7660973
2009年09月25日 10:19:54
4楼
还是操作的问题,停机顺序
回复
ndc70237458
2009年09月25日 10:49:44
5楼
需要用到接触器么?接触器应该取消啊?
回复
ljm0324
2009年09月25日 21:23:24
6楼
嗯 按原理分析 接触器是可以不要的 我估计当时设计的时候,考虑了一个电源准备就绪的回路吧,在工控机中的画面上有一个操作准备就绪的画面。现在就是要确认这个画面(直接停主接触器)是否就是故障多发的元凶。。。。。。
回复
ljm0324
2009年09月25日 21:32:19
7楼

谢谢你的分析,我就是在变频器的原理上没学好。。。。。不知能否帮我分析下突然停电导致变频器损坏的大概原理?很郁闷啊,一不小心,烧了3次了,,,,,,一开始怀疑参数、出线电抗器、修理质量等等去了,,,
回复
qixidong
2009年09月25日 21:55:08
8楼
其实你可以一步步来分析,变频器就是一个逆变器,想想看:输入交流,在内部被转换成直流,然后再转换成交流,只不过输出与输入的电源在频率上不同而已,逆变电路组成我就不说了,呵呵。你也知道,电流在施加给用电设备和用电设备断电时都会有个突变,这个突变电流对于变频器的启停而已真的是要命,这个电流就会作用在变频器内部某个电路模块上,这也是变频器输入、输出不允许加接触器的道理,当然,厂家是不会告诉你的。最多就提一下而已。
回复
ljm0324
2009年09月26日 01:12:50
9楼

多谢你的讲解。
看来要想办法说服上级领导取消这个接触器了。。
回复
ljm0324
2009年09月26日 01:26:36
10楼
建议取消主接触器的兄弟,看看这个帖,,呵呵,大家的意见有分歧啊。 http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=402582&extra=%3D1&ofid=0&page=1
我这个接触器闭合不会启动变频器的,就是一个准备就绪和紧急意外情况下停车。(其实,我分析控制回来,接触器闭合断开全部通过网络到变频器再到接触器,紧急意外要变频器不出故障,变频器本身有问题,也控制不了接触器,哈哈)
回复
ljm0324
2009年09月26日 01:29:34
11楼
在变频器之前加电源接触器一般只是较大功率的变频器才提倡这么做,这个电源接触器的控制线是串在变频器的报警接点上的,主要是了保护变频器输出模块之前的故障,因为输出有故障的话输出模块是会切断输出来保护的,而变频器的变流部故障变频器本身是基本是没有保护装置的(有个进线快熔,但很少起作用),变频器在上电给主电容充电时,为了限制充电电流,首先会在主回路中串联一个限流电阻,然后用延时或检测主回路电压的方法使一个内部接触器吸合(小功率的是可控硅),一般三四秒钟时间(看变频器功率大小),短接掉限流电阻,如果这个内部接触器因故没有吸合(本人遇到过多次,一般是在采用了外部制动单元是发生的),则限流电阻会很快过热并炸开,使变频器内部短路而损坏,有人会说不是有进线快熔吗?其实这时快熔是不会起作用的,因为限流电阻炸开之前并没有过电流或短路。所以有的变频器内部会有一个检测电路,如果此内部接触器没吸合则报警,从而使变频器之前的电源接触器断开,以保护变流部不损坏或缩小事故范围和破坏程度,需加电源接触器的这种变频器除了 R S T电源主端子外还有一个R 、 T控制电源端子,这个控制电源端子的电源取自电源接触器之前,空气开关之后,当故障断开电源接触器或人工切断电源接触器时由于变频器的控制电源还在,变频器就不会认为发生停电。
回复