低压断路器(主进开关与联络开关)问题
zhaomingfrancis
2009年09月24日 17:35:47
来自于断路器
只看楼主

请教前辈们,低压主进开关和联络开关用3P还是4P好,大家是用哪种。能说明下原因吗。谢谢

请教前辈们,低压主进开关和联络开关用3P还是4P好,大家是用哪种。能说明下原因吗。谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年09月24日 18:31:01
2楼
以前我们都是3P(N线是直接的),现大乙烯设计都用4P了,且出现了设计失误,把一台双电源切换设计成3P,因低压进线的中性点有零序(低压接地)保护,无法接线。
回复
tank-----no.1
2009年09月26日 08:44:44
3楼
如果要求细致点用4P,粗放点用3P
回复
红苹果
2009年09月26日 19:07:56
4楼
:lol :lol
看你接地系统了?
如果是TN-S呢,低压5根母排,用4P开关安全点。
如果是TN-C呢,3P就行了哦,终端用S系统。
回复
huanghesheng
2009年09月26日 21:30:33
5楼
建议采用3P,尽量少用4P
回复
红苹果
2009年09月26日 23:52:29
6楼
为什么少用4P?
N线也给他断了,更安全。:lol
回复
lingxuct
2009年09月27日 07:02:06
7楼
N线断了,是不是安全,还存在研究讨论的方面。
做成整个系统都用4P(分断N线),会增加成本,对安全上有多少好处,以前用3P时出现过什么不安全现象,倒过来说,用了4P出现了什么不安全的现象,值得讨论。
回复
seraphao
2009年09月27日 08:36:19
8楼
我的观点:
1、尽量用3P,因为一个变电所内的地通常只有一个。
2、关于四级开关的应用,我个人认为民规上的有些提法是不妥的。建议大家看看“洪元颐”先生写的关于四级开关应用的相关文章。
回复
lzj19801204
2009年09月27日 08:48:48
9楼
10KV单项变压器二次测断路器需要断零吗
回复
混在电气
2009年09月27日 10:29:54
10楼
感觉3P是一般正常应用,4P属于有特别要求的应用场合选用,所以一般不选4P,不是断开N线就好处很多,也有许多弊端,要具体分析一下利弊。
回复

相关推荐

APP内打开