有一消防给水工程,单层123x18m,我做的是环网系统,从长边两侧入口。主管埋地,支管明装。审图的说应设分段阀.想问一下分段阀的设置原则?
有一消防给水工程,单层123x18m,我做的是环网系统,从长边两侧入口。主管埋地,支管明装。
审图的说应设分段阀.
想问一下分段阀的设置原则?
2楼
只要能断开任意一个立管的水源就可以了.
回复
3楼
单层两阀间的消火栓不超过5个。
回复
4楼
每个消火栓支管上已经设阀了呀
再就我的主管在室内埋地,若设了分段阀是否还得在此处做检修孔什么的?
回复
5楼
顶一下
回复
6楼
假设你的地下一段主管道破损检修,你停用的消火栓是否不超过5个?
回复
7楼
就是你的进水管间连的那段管子上要加个阀门,这样才能使2路进水得到保证
回复
8楼
明白了 虽然每个支管上都有阀
但主管检修时 还得全部停用呢?
回复