分段阀的设置?
xiaowushui
xiaowushui Lv.2
2005年06月11日 16:46:43
只看楼主

有一消防给水工程,单层123x18m,我做的是环网系统,从长边两侧入口。主管埋地,支管明装。审图的说应设分段阀.想问一下分段阀的设置原则?

有一消防给水工程,单层123x18m,我做的是环网系统,从长边两侧入口。主管埋地,支管明装。
审图的说应设分段阀.
想问一下分段阀的设置原则?
gsl001
2005年06月11日 16:53:21
2楼
只要能断开任意一个立管的水源就可以了.
回复
f_jg2003
2005年06月12日 12:58:42
3楼
单层两阀间的消火栓不超过5个。
回复
xiaowushui
2005年06月12日 18:57:05
4楼
每个消火栓支管上已经设阀了呀
再就我的主管在室内埋地,若设了分段阀是否还得在此处做检修孔什么的?
回复
xiaowushui
2005年06月13日 11:13:41
5楼
顶一下
回复
f_jg2003
2005年06月13日 12:48:23
6楼
假设你的地下一段主管道破损检修,你停用的消火栓是否不超过5个?
回复
xujingya
2005年06月13日 14:59:27
7楼
就是你的进水管间连的那段管子上要加个阀门,这样才能使2路进水得到保证
回复
xiaowushui
2005年06月13日 15:46:45
8楼
明白了 虽然每个支管上都有阀
但主管检修时 还得全部停用呢?
回复

相关推荐

APP内打开