2500t/d水泥生产线 窑主传 采用315kw 直流电机 辅传电机为22kw 调试期间 正常 。前天点火投产 昨天突然主传电机发出异响, 随后主电机带不动负载。目前利用辅传电机带负载可以启动,运行电流30.7A,启动电流290A。而窑主传电机带不动负载,直流传动 采用abb dcs800 直流输出1500A 检查硬件部分没有发现问题,求助 大虾分析原因!
楼主检查一下主传电机是不是烧了。
回复
4楼
:lol
可能是电机烧了。。。可能性大。
现场情况不清楚,所以也不大好说,运行时候千万要小心;电机启动时候要保证其他连锁装置(比如传动轴可能有地方是控制连接的,该合的合,该分的分)位置一定要正确;别一不小心让电机堵转烧坏电机。
回复
5楼
楼主没有提供更多的情况,只能按照一般机组通用线路大概分析一下。
所谓带不动负载,一般是机组特性变软造成,需要重点检查这样几个部分:
1,机组测速发电机反馈信号情况,这是一个全面的链环,每个部位都需要检查。
2,可控硅模块是否工作正常,能否正常开通,需要检查波形。
3,800应该设置有自诊断软件,利用其可检查故障情况。
3,如果没有软件调试能力,看不懂图纸,请设备厂家安排技术支持人员到场解决。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2009-9-26 21:39 编辑 ]
回复
6楼
根据交流异步电动机的情况分析应该先检查电动机绕组(用万用表或绝缘电阻表)测取阻值在检查控制电路
回复