热稳定计算短路电流时间等于什么
tixuhare0
tixuhare0 Lv.3
2009年09月23日 14:16:14
只看楼主

这个你们选的什么啊?我好像选的A,继电保护动作时间加断路器全分断时间之和.但这个我没把握

这个你们选的什么啊?
我好像选的A,继电保护动作时间加断路器全分断时间之和.
但这个我没把握
免费打赏
sutang
2009年09月24日 20:53:15
2楼
我也选A继电保护动作时间加断路器全分断时间之和.
回复
hygain1231
2009年09月24日 21:38:41
3楼
还得加上灭弧时间吧。。。。。
回复
xkh721218
2009年09月25日 08:08:45
4楼
我是加上了灭弧时间的
回复
anlish
2009年09月25日 10:26:45
5楼
:( :( 我选了B,继保+固有分断时间
回复
ljm0705
2009年09月25日 15:34:32
6楼
DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》5.013 对导体宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间......答案记得是0.58
回复
lvsuccess
2009年10月05日 22:53:25
7楼
不知道谁能完整的叙述一下题目和四个选项啊?这样不好判断。
回复
yangzhaoqing
2009年10月08日 10:07:26
8楼
要加灭弧时间,规范的条文解释里强调了.0.59对
回复
tixuhare0
2009年10月08日 10:13:47
9楼
这个0.59是发输变电的吧
回复
tixuhare0
2009年11月16日 16:19:12
10楼
仍然没答案
:time: :time: :time:
回复
红苹果
2009年11月20日 17:02:38
11楼
不要沮丧..让我选我也会和你选一样

答案其实是 固有时间+燃弧持续时间+主保护动作时间

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-20 17:10 编辑 ]