应该是1000A,所谓"充分利用",我觉得不是让它过负荷运行才叫"充分利用",本来满载电流才1155安左右,选1250就是让它过载,肯定是不合理的.根据 第17页第4.3.2条"配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%",做一个反算,800*85%=680KVA,对应的计算电流1033A,所以选1000A,原题中负荷计算电流为900A,对应的负载率约为74%,充分利用就是提高到85%.再有,大家看任何一家框架断路器资料,均有1.05Ir1两小时内不动作(要看厂家,不同厂家的时间不一样),如果选1250A,1.05*1250=1312A,变压器负载率108%两小时内均不动作,这明显也不合理.

应该是1000A,所谓"充分利用",我觉得不是让它过负荷运行才叫"充分利用",本来满载电流才1155安左右,选1250就是让它过载,肯定是不合理的.根据 <民规> 第17页第4.3.2条"配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%",做一个反算,800*85%=680KVA,对应的计算电流1033A,所以选1000A,原题中负荷计算电流为900A,对应的负载率约为74%,充分利用就是提高到85%.再有,大家看任何一家框架断路器资料,均有1.05Ir1两小时内不动作(要看厂家,不同厂家的时间不一样),如果选1250A,1.05*1250=1312A,变压器负载率108%两小时内均不动作,这明显也不合理.
免费打赏
hubin5415
2009年09月23日 12:42:50
2楼
我选的1000A,但是没有依据 <民规> 第17页第4.3.2条"配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%"计算,可能也得不了分:)
回复
xuyee2000
2009年09月23日 12:55:31
3楼
这题目完全写对依据的不会太多
属于有坑的题目!
回复
tien231330
2009年09月24日 09:41:13
4楼
变压器允许过载20%运行,运行时间忘了。实际中低压侧有可能增加不可预见负载,我是企业设计院的,所以通常应大于1155A,本体首先判断出1000或1250两者选一,Iset1>=Ir,。不宜并不表示不可以,如果满载就跳闸的话。你想想会怎样,满载有满载的其他优点
回复
tcchezhong
2009年09月24日 10:21:10
5楼
楼主的答题思路可能有问题。
今年的试题貌似简单,确:陷阱密布、暗藏杀机!
本人拙见:
变压器允许过载20%运行,低压侧出口断路器的额定电流应该不小于变压器额定电流120%。
作为变压器外部短路的后备保护,应该是过流保护(属于短路保护),不是过负荷保护。
回复
tcchezhong
2009年09月25日 09:57:07
6楼
1.变压器过负荷整定计算公式:
Ie*1.05/0.85
2.断路器长延时(反时限)整定公式:
Iz<=Ic(线路允许电流)
Iz>=Ij(负荷计算电流)
回复