/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息 | | SATWE 中文版 | | 文件名: WMASS.OUT | | | |工程名称 : 设计人 : | |工程代号 : 校核人 : 日期:2008/ 9/22 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 建筑结构的总信息 |
| SATWE 中文版 |
| 文件名: WMASS.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : |
|工程代号 : 校核人 : 日期:2008/ 9/22 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 1
竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算水平和竖向地震力
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 复杂高层结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 2
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00
墙元侧向节点信息: 内部节点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是
采用的楼层刚度算法 剪弯刚度算法
结构所在地区 广东
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.90
地面粗糙程度: B 类
结构基本周期(秒): T1 = 1.20
体形变化分段数: MPART= 1
各段最高层号: NSTi = 19
各段体形系数: USi = 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 18
地震烈度: NAF = 8.00
场地类别: KD = 2
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.35
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.16
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.90
框架的抗震等级: NF = 1
剪力墙的抗震等级: NW = 2
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.95
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 不考虑
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 1.50
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 1
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 2
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 1
强制指定的薄弱层层号 WEAKNO = 2
配筋信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 360
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 360
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 360
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 360
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 150.00
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30
单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0
单独指定的墙竖向分布筋配筋率(%): RWV1 = 0.60
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85
梁保护层厚度 (mm): BCB = 30.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50
地下信息 ..........................................
回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 3.00
回填土容重 (kN/m3): Gsol = 18.00
回填土侧压力系数: Rsol = 0.50
外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00
室外地平标高 (m): Hout = -0.35
地下水位标高 (m): Hwat = -20.00
室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00
正负零以下解除回填土约束的层数 MMSOIL = 0
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 4
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 13.90
*********************************************************
* 各层的质量、质心坐标信息 *
*********************************************************
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量
(m) (m) (t) (t)
19 1 19.776 12.446 58.900 439.2 46.3
18 1 19.770 12.549 55.900 448.9 46.3
17 1 19.726 12.411 52.900 483.0 49.5
16 1 19.726 12.411 49.900 483.0 49.5
15 1 19.726 12.411 46.900 483.0 49.5
14 1 19.726 12.411 43.900 483.0 49.5
13 1 19.726 12.411 40.900 483.0 49.5
12 1 19.726 12.411 37.900 483.0 49.5
11 1 19.726 12.411 34.900 483.0 49.5
10 1 19.726 12.411 31.900 483.0 49.5
9 1 19.726 12.411 28.900 483.0 49.5
8 1 19.726 12.411 25.900 483.0 49.5
7 1 19.726 12.411 22.900 483.0 49.5
6 1 19.726 12.411 19.900 483.0 49.5
5 1 19.726 12.411 16.900 483.0 49.5
4 1 19.731 12.421 13.900 484.2 49.5
3 1 19.731 12.421 10.900 484.2 49.5
2 1 18.184 10.151 7.900 1139.7 85.9
1 1 17.130 9.492 4.000 946.7 129.3
活载产生的总质量 (t): 1050.519
恒载产生的总质量 (t): 10221.900
结构的总质量 (t): 11272.419
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
2楼
高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
============================================================================
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号= 2
转换层下部结构起止层号及高度= 2 2 3.90
转换层上部结构起止层号及高度= 3 3 3.00
X方向下部刚度= 0.1446E+08 X方向上部刚度= 0.2132E+08 X方向刚度比= 1.1342
Y方向下部刚度= 0.1429E+08 Y方向上部刚度= 0.2389E+08 Y方向刚度比= 1.2856
============================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 2497009.5 100219.1 24.92 0.00
Y风荷载 1186422.0 163608.3 7.25 0.00
X 地 震 2497009.5 167594.0 14.90 0.00
Y 地 震 1186422.0 187972.7 6.31 0.00
============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
X向刚重比 EJd/GH**2= 14.09
Y向刚重比 EJd/GH**2= 12.77
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应
**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
19 1 0.1014E+05 0.1031E+05 1.00 1.00
18 1 0.1019E+05 0.1051E+05 1.00 1.02
17 1 0.1068E+05 0.1078E+05 1.05 1.03
16 1 0.1083E+05 0.1086E+05 1.01 1.01
15 1 0.1118E+05 0.1129E+05 1.03 1.04
14 1 0.1137E+05 0.1148E+05 1.02 1.02
13 1 0.1131E+05 0.1166E+05 0.99 1.02
12 1 0.1146E+05 0.1182E+05 1.01 1.01
11 1 0.1169E+05 0.1206E+05 1.02 1.02
10 1 0.1195E+05 0.1231E+05 1.02 1.02
9 1 0.1222E+05 0.1259E+05 1.02 1.02
8 1 0.1248E+05 0.1282E+05 1.02 1.02
7 1 0.1276E+05 0.1307E+05 1.02 1.02
6 1 0.1304E+05 0.1325E+05 1.02 1.01
5 1 0.1327E+05 0.1342E+05 1.02 1.01
4 1 0.1521E+05 0.1626E+05 1.15 1.21
3 1 0.1762E+05 0.2020E+05 1.16 1.24
2 1 0.9256E+05 0.1031E+06 5.25 5.10
1 1 0.9279E+05 0.1032E+06 1.00 1.00
回复
3楼
=====================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2052 127.08 0.82 ( 0.30+0.52 ) 0.18
2 1.1647 43.93 0.94 ( 0.49+0.45 ) 0.06
3 0.9981 161.37 0.24 ( 0.21+0.02 ) 0.76
4 0.3543 172.46 0.77 ( 0.76+0.01 ) 0.23
5 0.3028 45.38 0.44 ( 0.22+0.23 ) 0.56
6 0.2789 98.99 0.78 ( 0.02+0.76 ) 0.22
7 0.1871 174.48 0.78 ( 0.77+0.01 ) 0.22
8 0.1573 22.48 0.27 ( 0.23+0.04 ) 0.73
9 0.1321 91.23 0.95 ( 0.00+0.95 ) 0.05
10 0.1223 174.40 0.70 ( 0.69+0.01 ) 0.30
11 0.1040 11.81 0.33 ( 0.31+0.02 ) 0.67
12 0.0918 173.47 0.53 ( 0.52+0.01 ) 0.47
13 0.0842 90.49 0.98 ( 0.00+0.97 ) 0.02
14 0.0781 4.32 0.53 ( 0.52+0.01 ) 0.47
15 0.0719 175.58 0.44 ( 0.43+0.01 ) 0.56
16 0.0618 90.11 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
17 0.0611 4.52 0.57 ( 0.56+0.01 ) 0.43
18 0.0567 176.04 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54
地震作用最大的方向 = -2.284 (度)
回复
4楼
**********************************************************************
各楼层剪力墙截面积(m**2)
**********************************************************************
层号 剪力墙总截面积 短肢墙截面积 短肢墙截面积百分比(%)
19 21.10 8.58 40.679
18 21.10 8.58 40.679
17 21.10 8.58 40.679
16 21.10 8.58 40.679
15 21.10 8.58 40.679
14 21.10 8.58 40.679
13 21.10 8.58 40.679
12 21.10 8.58 40.679
11 21.10 8.58 40.679
10 21.10 8.58 40.679
9 21.10 8.58 40.679
8 21.10 8.58 40.679
7 21.10 8.58 40.679
6 21.10 8.58 40.679
5 21.10 8.58 40.679
4 21.15 8.58 40.582
3 21.15 8.58 40.582
2 9.41 0.00 0.000
1 10.67 0.00 0.000
**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
19层 X向地震: 0.0 5450.9 0.00%
19层 Y向地震: 0.0 4518.5 0.00%
18层 X向地震: 0.0 10499.1 0.00%
18层 Y向地震: 0.0 9558.8 0.00%
17层 X向地震: 0.0 16647.0 0.00%
17层 Y向地震: 0.0 15893.6 0.00%
16层 X向地震: 0.0 23611.2 0.00%
16层 Y向地震: 0.0 23144.3 0.00%
15层 X向地震: 0.0 31346.0 0.00%
15层 Y向地震: 0.0 31132.6 0.00%
14层 X向地震: 0.0 39722.4 0.00%
14层 Y向地震: 0.0 39690.1 0.00%
13层 X向地震: 0.0 48638.2 0.00%
13层 Y向地震: 0.0 48691.4 0.00%
12层 X向地震: 0.0 58017.1 0.00%
12层 Y向地震: 0.0 58102.3 0.00%
11层 X向地震: 0.0 67824.8 0.00%
11层 Y向地震: 0.0 67975.3 0.00%
10层 X向地震: 0.0 78063.8 0.00%
10层 Y向地震: 0.0 78402.3 0.00%
9层 X向地震: 0.0 88756.6 0.00%
9层 Y向地震: 0.0 89480.5 0.00%
8层 X向地震: 0.0 99919.8 0.00%
8层 Y向地震: 0.0 101309.6 0.00%
7层 X向地震: 0.0 111548.3 0.00%
7层 Y向地震: 0.0 113966.9 0.00%
6层 X向地震: 0.0 123618.1 0.00%
6层 Y向地震: 0.0 127490.2 0.00%
5层 X向地震: 0.0 136058.6 0.00%
5层 Y向地震: 0.0 141793.1 0.00%
4层 X向地震: 0.0 148897.0 0.00%
4层 Y向地震: 0.0 157006.9 0.00%
3层 X向地震: 0.0 162652.0 0.00%
3层 Y向地震: 0.0 172153.1 0.00%
2层 X向地震: 8536.3 172647.7 4.71%
2层 Y向地震: 10744.6 181723.2 5.58%
1层 X向地震: 11958.5 176969.3 6.33%
1层 Y向地震: 15530.8 187113.3 7.66%
**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************
层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比
1 1 X 718.0 673.3 51.61%
Y 963.8 1386.1 41.02%
2 1 X 1978.0 2195.0 47.40%
Y 2383.8 2388.8 49.95%
3 1 X 0.0 3914.0 0.00%
Y 0.0 4427.6 0.00%
4 1 X 0.0 3793.5 0.00%
Y 0.0 4244.5 0.00%
5 1 X 0.0 3660.4 0.00%
Y 0.0 4059.1 0.00%
6 1 X 0.0 3508.8 0.00%
Y 0.0 3849.9 0.00%
7 1 X 0.0 3345.6 0.00%
Y 0.0 3626.6 0.00%
8 1 X 0.0 3181.1 0.00%
Y 0.0 3405.0 0.00%
9 1 X 0.0 3020.4 0.00%
Y 0.0 3199.6 0.00%
10 1 X 0.0 2868.0 0.00%
Y 0.0 3016.1 0.00%
11 1 X 0.0 2724.0 0.00%
Y 0.0 2853.9 0.00%
12 1 X 0.0 2581.5 0.00%
Y 0.0 2711.3 0.00%
13 1 X 0.0 2429.1 0.00%
Y 0.0 2579.7 0.00%
14 1 X 0.0 2254.2 0.00%
Y 0.0 2439.0 0.00%
15 1 X 0.0 2046.1 0.00%
Y 0.0 2265.0 0.00%
16 1 X 0.0 1795.5 0.00%
Y 0.0 2037.7 0.00%
17 1 X 0.0 1485.2 0.00%
Y 0.0 1728.8 0.00%
18 1 X 0.0 1095.9 0.00%
Y 0.0 1293.5 0.00%
19 1 X 0.0 610.6 0.00%
Y 0.0 720.5 0.00%
**********************************************************************
0.2Q0 调整系数
**********************************************************************
0.2Qox = 823.10 1.5Vxmax = 2967.06
0.2Qoy = 923.99 1.5Vymax = 3575.76
Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy
1 1.146 1.000 718.044 963.820
2 1.000 1.000 1978.042 2383.838
3 1.000 1.000 0.000 0.000
4 1.000 1.000 0.000 0.000
5 1.000 1.000 0.000 0.000
6 1.000 1.000 0.000 0.000
7 1.000 1.000 0.000 0.000
8 1.000 1.000 0.000 0.000
9 1.000 1.000 0.000 0.000
10 1.000 1.000 0.000 0.000
11 1.000 1.000 0.000 0.000
12 1.000 1.000 0.000 0.000
13 1.000 1.000 0.000 0.000
14 1.000 1.000 0.000 0.000
15 1.000 1.000 0.000 0.000
16 1.000 1.000 0.000 0.000
17 1.000 1.000 0.000 0.000
18 1.000 1.000 0.000 0.000
19 1.000 1.000 0.000 0.000
回复
5楼
:time: ......
回复
6楼
等啊.....等啊......怎么没个高手帮帮忙呢
回复
7楼
把模型发上来,否则,等到死也没人理你的。
回复
8楼
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
不应同时考虑
回复
9楼
考虑活荷不利布置的层数 不考虑
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
柱墙应考虑折减
回复
10楼
怎么没见wdisp文件
回复
11楼
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00 宜为26-27
周期折减系数: TC = 0.95 框支为0.85
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是 除位移比外 转换层为弹性模
是否考虑偶然偏心: 是 是否考虑双向地震扭转效应: 是
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否 宜为是
中梁刚度增大系数: BK = 1.50 宜2
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 不考虑
柱、墙活荷载是否折减 不折算 按荷规修改
2 1 0.9256E+05 0.1031E+06 5.25 5.10 突变
扭平比 3/2 大于0.85
回复