梁式转换中多次转换问题
ghphl
ghphl Lv.2
2005年05月10日 23:32:45
只看楼主

问题1:高规要求进行框支有限元分析,是否框支主次梁均要进行;问题2:框支转换梁上一层剪力墙剪力及配筋比较多超限的原因是什么?问题3:多次转换应注意的相关问题。谢谢!

问题1:高规要求进行框支有限元分析,是否框支主次梁均要进行;
问题2:框支转换梁上一层剪力墙剪力及配筋比较多超限的原因是什么?
问题3:多次转换应注意的相关问题。谢谢!
免费打赏
superstar2202
2005年05月11日 17:54:01
2楼
1。我的理解是框支主次梁及板都要进行有限元分析。
2。因为框支转换梁上一层剪力墙的刚度比下层的刚度大吸收的内力比较多。
3。不太清楚。
个人观点,仅供参考。谢谢。
回复
ghphl
2005年05月11日 20:57:25
3楼
谢谢2楼的分析!不过我认为楼板没必要进行有限元分析,因为:1.高规无要求,2.框支梁在水平地震作用计算时,内力已要求乘以一个较大的系数1.8 1.5或1.25。
回复
ffpeng
2005年05月12日 11:02:46
4楼
问题1:均应进行有限元分析,可选用整体有限元计算软件;
问题2:由于框支转换梁与上部剪力墙协同工作;
问题3:多次转换尽可能在梁底加设板,形成箱形转换。
回复
herunfeng3333
2005年06月01日 22:32:41
5楼
如果你设计采用的结构体系是梁板转换的话,需要对转换层板进行有限元分析.
回复
kingofyou
2005年06月02日 14:14:06
6楼
1.主次梁都要,但是如果不是一次转换的话,无法用平面有限元的模型,只能用通用有限元模型。
2.这是因为转换梁在上部墙体作用下产生挠度,导致墙底部有较大变形,产生较大的剪力和弯距,也可以说这是整体有限元分析的局限性,与实际不符。
3.多次转换,应尽量避免。
回复
hrzgy
2005年06月03日 00:23:59
7楼
我最近也在做两栋框支结构的,
我的看法同楼上.该说的他们已经说了.
不过我在做的是非抗震的,相对而言比楼主简单多了.
对了,你的转换是高位转换吗?
一层转换用剪切刚度计算,二层用剪弯刚度.高位转换复杂一点.
框支主要还是刚度比的问题.

回复

相关推荐

APP内打开