下午一道冷机电耗比的题如下:制冷机组逆卡诺循环工作,环境温度35度,可分别制取7度和18度的冷水.室内负荷20kw,可由7度水处理,也可由7度,和18度分别各处理(10KW),问7度水,和分别用7度水,18度水处理时候的电耗比.答:由教材近似取环境温度为冷凝温度35度,蒸发温度近似取冷水出水温度降2~4度,分别求逆卡诺循环的制冷系数可得7度水的工况的制冷系数为[273+(7-2)]/(35-5)=9.26,同理18度水对应的制冷系数为[273+(18-2)]/(35-16)=15.2
制冷机组逆卡诺循环工作,环境温度35度,可分别制取7度和18度的冷水.室内负荷20kw,可由7度水处理,也可由7度,和18度分别各处理(10KW),问7度水,和分别用7度水,18度水处理时候的电耗比.
答:由教材近似取环境温度为冷凝温度35度,蒸发温度近似取冷水出水温度降2~4度,分别求逆卡诺循环的制冷系数
可得7度水的工况的制冷系数为[273+(7-2)]/(35-5)=9.26,同理18度水对应的制冷系数为[273+(18-2)]/(35-16)=15.2
因此两种工况的功耗为[20/9.26]/[10/9.26+10/15.2]=1.24;
如果用蒸发温度近似取冷水出水温度降4度考虑,算出来的比值是1.29,而答案是1.1~1.5,选此答案
欢迎指教!