下午案例冷机电耗比
lasam4
lasam4 Lv.2
2009年09月22日 21:46:17
只看楼主

下午一道冷机电耗比的题如下:制冷机组逆卡诺循环工作,环境温度35度,可分别制取7度和18度的冷水.室内负荷20kw,可由7度水处理,也可由7度,和18度分别各处理(10KW),问7度水,和分别用7度水,18度水处理时候的电耗比.答:由教材近似取环境温度为冷凝温度35度,蒸发温度近似取冷水出水温度降2~4度,分别求逆卡诺循环的制冷系数可得7度水的工况的制冷系数为[273+(7-2)]/(35-5)=9.26,同理18度水对应的制冷系数为[273+(18-2)]/(35-16)=15.2

下午一道冷机电耗比的题如下:
制冷机组逆卡诺循环工作,环境温度35度,可分别制取7度和18度的冷水.室内负荷20kw,可由7度水处理,也可由7度,和18度分别各处理(10KW),问7度水,和分别用7度水,18度水处理时候的电耗比.
答:由教材近似取环境温度为冷凝温度35度,蒸发温度近似取冷水出水温度降2~4度,分别求逆卡诺循环的制冷系数
可得7度水的工况的制冷系数为[273+(7-2)]/(35-5)=9.26,同理18度水对应的制冷系数为[273+(18-2)]/(35-16)=15.2
因此两种工况的功耗为[20/9.26]/[10/9.26+10/15.2]=1.24;
如果用蒸发温度近似取冷水出水温度降4度考虑,算出来的比值是1.29,而答案是1.1~1.5,选此答案
欢迎指教!
免费打赏
dragon_1980
2009年09月23日 12:34:32
2楼
逆卡诺循环不就按无温差传热算制冷系数吗?你为什么还要减2度呢?
回复
lasam4
2009年09月23日 16:39:53
3楼
教材有个地方提到了,蒸发温度的取值,按冷水出水温度减2~4度取,后来想了下,理想循环蒸发温度就是冷水出水温度吗?我也不确定
回复
new-hand
2009年09月23日 17:14:56
4楼
我也没有减掉2,难道这又是陷井?但照这么说的话,冷凝温度为什么取环境温度而不考虑换热温差呢?
欢迎大家一起讨论
回复
lasam4
2009年09月23日 17:17:03
5楼
因为教材就提到了蒸发温度和冷水出水的关系,没提到冷凝温度和环境温度的关系:L
回复
apanason
2009年09月23日 20:58:37
6楼
:要真这么多陷阱,不用想肯定过不了了。

不过教材里应该没有说逆卡诺循环的机组吧?因为本来就不存在啊。我都没找到这样说的地方。:L
回复
ljw8988
2009年09月23日 23:42:07
7楼
我就没有考虑温差,想都没想到,要是错了也没有什么好后悔的了!
回复
yyl730122
2009年09月24日 16:17:13
8楼



我也是
回复
jshfengtai07
2009年09月24日 17:21:55
9楼
不用考虑温差,因为是逆卡诺循环。理想循环呀
回复
tmd200
2009年09月24日 20:27:29
10楼
按传统的教材上的说法是应该不要温差的,但是这题有些不严密的,楼主应该说还是有些概念的。
回复
xiaozhewen4
2009年09月26日 11:04:05
11楼
教材上确实有“有传热温差的逆卡诺循环”的概念,但考题未给出蒸发器和冷凝器的形式,无法判断相应的传热温差,还是不考虑温差比较靠谱
回复

相关推荐

APP内打开