关于励磁系统的请教
xiaohu1223
xiaohu1223 Lv.2
2005年06月11日 10:32:14
来自于电站工程
只看楼主

我厂水轮发电机(45MW)是数字式自并激励磁,整套系统为瑞士ABB生产,目前有台机多次出现机组开机到空载后励磁变声音异常增大,当时励磁电流、电压均正常,请各位高手帮我分析一下原因。多谢!

我厂水轮发电机(45MW)是数字式自并激励磁,整套系统为瑞士ABB生产,目前有台机多次出现机组开机到空载后励磁变声音异常增大,当时励磁电流、电压均正常,请各位高手帮我分析一下原因。多谢!
免费打赏
yswz777888999
2005年06月14日 09:04:59
2楼
检查励磁变.可能是铁芯松动了.
回复
ccchhh
2005年06月14日 11:02:29
3楼
“数字式自并激励磁”还没见过,开机到空载(启动过程)励磁变的电源接在什么线路上,有电压吗?电压是多少,发电机转子电压是多少?有励磁机吗?是否无刷励磁?
不好意思,无图。请谅
回复
xiaohu1223
2005年06月14日 17:22:23
4楼
这是励磁系统的原理图,水电厂开机励磁由外来电源交流380V经过整流成220V直流励磁(他励),当定子电压升至95%时自动切换至自励磁
回复
xiaohu1223
2005年06月14日 17:23:32
5楼
请问我的CAD图怎么上传
回复
xiaohu1223
2005年06月14日 17:31:04
6楼
不知道清不清楚,我上传的CAD图说是非法文件
回复
xiaohu1223
2005年06月14日 17:38:26
7楼
1.2励磁系统技术规范
装置型号 瑞士ABB公司A57-0/2H1-D1600
励磁方式 数字式自并激静止可控硅励磁
额定励磁电压(75℃) 223V
空载励磁电压 93.7V
短路励磁电流 1661
空载励磁电流 495A
满载励磁电流 830.6A
顶值励磁电压(正向) 558V
顶值励磁电压(反向) -474V
顶值励磁电流 1661A
最大允许持续励磁电流 914A
起励时间 0.02S
励磁开断时间常数 5.25S
绝缘等级 F级
励磁变压器 型号:干式自然风冷
容量:628kVA
变比:10.5Kv/463V
接线型式:Dyn5
二次侧额定电流:860A
温升(HV/LV):80/80K
灭磁开关
厂家与型号:ABB SACE,E2N/E 1600
额定电压等级:1000V
额定最高电压:1100V
额定持续电压:1000V
三相瞬时耐受电流:25000A
双三相全控硅整流桥 单个可控硅平均输出电流:433A
最大允许持续励磁电流:914A
正向顶值电压:558V
反向顶值电压:-474V
灭磁电阻 逆变时间:4S
回复

相关推荐

APP内打开