[size=7]大中型商场的空调方式甲方要求风机盘管加新风方式,请教各位:可不可以用新风换气机提供全部新风量并完成全部排风,而不用另设新风和排风系统?望高人指教!
[
size=7]大中型商场的空调方式甲方要求风机盘管加新风方式,请教各位:可不可以用新风换气机提供全部新风量并完成全部排风,而不用另设新风和排风系统?望高人指教!
12楼
全用新风换气机用不着经过甲方同意。全国统一技术措施节能篇.暖通动力分册第4.3.1.2.2条(对应于GB50189-2005第5.3.14.2条。但是国标是“宜”,技措是“应”)规定新风量超过4000就必须设排风热回收了。按照这个规定,甲方要求的“风机盘管+新风系统”=风机盘管+新风换气机系统。
回复
13楼
新风换气机不仅仅是热回收的功能,也可设置各种加热、加湿、冷却功能段,因此只要有合理的选型,5、7楼的担心是没有的。
回复