[size=7]大中型商场的空调方式甲方要求风机盘管加新风方式,请教各位:可不可以用新风换气机提供全部新风量并完成全部排风,而不用另设新风和排风系统?望高人指教!
[
size=7]大中型商场的空调方式甲方要求风机盘管加新风方式,请教各位:可不可以用新风换气机提供全部新风量并完成全部排风,而不用另设新风和排风系统?望高人指教!
2楼
用新风换气机——是全热交换器吗,当然可以,但设备不便宜
回复
3楼
嗯,是不便宜,但是节能规范要求必须得设阿,我担心的是全部用换气机通风,商场的新风量太大,换气机的台数过多,造价高,管道也复杂
回复
4楼
可以。我刚做了一个超市就是这么做的。前提条件是可开启外窗较少,漏风量很小。如果有很多可开启外窗就不能这么做了。我做的这个项目地上3层,总共1万平米,没有外窗。
回复
5楼
可以这么做,就是在选风机盘管时候要把新风的负荷要考虑进去。
:time:
回复
6楼
可以用新风换气机提供全部新风,并完成排风啊!那就是全热交换器嘛(带热回收的)
回复
7楼
如果单用新风换气机的话,室内的湿度可能满足不了要求阿
回复
8楼
这种做法有点太浪费了,建议看看相关的规范:victory: :victory:
回复
9楼
新风换气机的造价高
如果商场的空间较大的话造价就会很高!
除非甲方不差钱
不过我还是偏向于单独的送新风和排风
这样可以单独控制!
回复
10楼
造价太高~~~~
回复
11楼
即然是:“甲方要求风机盘管加新风方式”,那么你全用新风换气机也要经过甲方同意,否则你不是自找麻烦吗?
回复