求GGD的3C一次方案图,现在做的是2500A,50KA的,想问下需要几台样柜,一次方案是什么样的?给个图纸或者简单说一下也行,急!!!
求GGD的3C一次方案图,现在做的是2500A,50KA的,想问下需要几台样柜,一次方案是什么样的?给个图纸或者简单说一下也行,急!!!
2楼
三台,进线+PC+出线柜
回复
3楼
3台开关柜:进线刀开关+断路器3200/2500A ; 馈线1:2刀开关,2个框架断路器(如:DW15-630A);馈线2:1把刀开关(1000A),2路电动机回路出线(断路器400A+接触器370+热继电器),2路配电出线(路225A,1路100A)即可。
2500A,开断应该是65KA,请落实确认!
回复