水池的防水套管安装时怎么固定?
co821013
co821013 Lv.2
2009年09月22日 14:34:11
只看楼主

水池的防水套管安装时怎么固定?DN1000的,大约有350Kg

水池的防水套管安装时怎么固定?DN1000的,大约有350Kg
免费打赏
hero_ly
2009年09月22日 17:53:47
2楼
小的防水套管可以用铁丝固定在钢筋上,这么大的,估计要专门做支架支好,再支模浇筑混凝土!!
回复
co821013
2009年09月23日 08:51:13
3楼
:) 谢谢:victory:
回复
oksoft
2009年09月24日 13:32:36
4楼
这个套管周围结构专业肯定要做处理的,要不这么大直径不把钢筋都截断了……
估计得焊到钢筋上再浇混凝土……
回复
lsl4000
2009年09月25日 07:30:06
5楼

按照防水套管施工图集 02S404 P16的做法,可以做到DN2000;钢套管可以做支架,或者说焊接固定在钢筋笼上,不过得征求结构专业的意见.
回复
飞鱼
2009年09月26日 11:38:36
6楼
结构专业会在周围做加强钢筋的,焊在钢筋上即可
回复
liwenjinao
2009年09月26日 21:02:00
7楼
用角钢固定,然后在将角钢焊接在钢筋上,就OK
回复
hanhu6
2009年10月07日 08:41:07
8楼
学习了:) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
liuyufan0429
2009年10月09日 10:51:43
9楼
:hug: 学习学习
回复
zxingpeng
2009年10月12日 08:36:47
10楼
学习了,学习了。。。
回复
gemeboy_520
2009年10月12日 17:36:07
11楼
角钢固定 应该加做混凝土基础八3