某采暖系统采用95/70热水采暖,热水网路供回水温度为150/70.题中还给出了采暖系统热水循环的流量200t/h,问热水混合装置的流量为( ) 这道题原题是这样吗?

某采暖系统采用95/70热水采暖,热水网路供回水温度为150/70.题中还给出了采暖系统热水循环的流量200t/h,问热水混合装置的流量为( )
这道题原题是这样吗?
免费打赏
lasam4
2009年09月22日 12:07:54
2楼
好像是440t/h吧
回复
dy3065631
2009年09月22日 13:10:02
3楼
就是求150度的水和70度的水按多少比例混合,能得到95度的水
回复
oldlala
2009年09月22日 13:18:49
4楼
题中还给出了采暖系统热网循环的流量200t/h
回复
8lwhb
2009年09月22日 14:04:36
5楼
原题200t/h的流量给的是150度水的流量还是95度水的流量?
我看成了95度水的流量,计算没有答案可选,如按150度水流量计算应是440t/h;
2分没有了
回复
dy3065631
2009年09月22日 14:14:54
6楼
采暖系统热水,指的是150度的热水
回复
new-hand
2009年09月22日 16:38:10
7楼
我算的好像就是440,先求出混合比,就可算出
回复
guoguo.feng
2009年09月22日 16:39:44
8楼
对的,用《城市热力网设计规范》上面的公式计算就可以了
回复
ylttzkx
2009年09月23日 00:13:40
9楼
这题还给出了室内热负荷,用95/70可算出总流量是640t/h,再计算出混合水中回水流量是440t/h
回复
bmw262262
2009年09月23日 15:35:48
10楼
混合水中回水流量是440t/h:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
ozhwen6699
2009年09月24日 07:29:56
11楼
应该是440T/H的
回复

相关推荐

APP内打开