预期接触电压1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )5) 浴室0区供电 (只能用12Vdc)35/10KV变电所6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)

预期接触电压
1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )
2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )
3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))
4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )
5) 浴室0区供电 (只能用12Vdc)

35/10KV变电所
6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)
7) 10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量
(接地电容电流 20*1.3*1.4*(1+16%),补偿容量好像为330,选择400)
8) 已知35KV电位阻抗,求35KV母线侧短路容量
9) 计算10KV马达过负荷动作电流和时间 (好像是A --4.9A,9S)
10) 10KV短路电流5160A,求电缆面积(关键是导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间=0.2S)
变电站设计
11) 不需哪种过电压保护 (我选了不需要 自动重合闸)
12) 12%电抗率,电容器保护接线方式 (我的书印错了)
13) 电容器布置哪一条不符合规范 (A 宜放在高压配电室)
14) 室外变压器布置不符合规范 (储油量8吨,应该是15M)
15) 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置在非高土壤电阻率地区其接地电阻不宜超过10Ω当有困难时该接地装置可与主接地网连接但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点之间沿接地体的长度不得小于10m (应该是15M以上)
16) 线路作用力 (我不会)
17) 110Vdc 长度68m, 电阻率0.0184 允许压降4%,求电缆截面 (关键导线长度要考虑两倍,其他就是简单电路问题了)
18) 线路压降校验 (知道电流、长度、系数,直接乘就行了,好像是8.14%)
19) 海拨3000M,25C室内电缆载流系数 (直接查规范,好像是 1)
20) 110KV非有效接地,门型架构处不同相导电距离(我不知道什么门型架构,就蒙了1100)
21) 10KV电缆,要1min-2h故障与运行,选择电缆绝缘电压 (8.7KV)
22) 变电所所址选择不符合规范 (..便于架空线路和电缆线路的引入和引出)
23) 5*8的正方形接地网,埋深0.8,ρ=50,求接地电阻 (我用几种方法都算了都得不到答案,最后选了D)
24) 10KV开关柜双排面对面布置,小车长800,最小操作通道宽度 (800*2+900)
25) 接地电阻.5Ω,接地电流4KA,知道接触电位差系数和跨步电位差系数 (比较简单Ug=I*R, Ut=Kt*Ug, Us=Ks*Ug)
免费打赏
joshua8209
2009年09月21日 22:41:26
2楼
来补充啦:
8.我是根据短路电流计算中标妖值和有名值中转换公司计算的,结果页忘记了;
10.和早两年的考题基本一样,I=5160 T=0.2S 铝线C要根据手册查的为77 S选35mm2;
12.并联电容器设计手册附录,第三种,选C;
16.根据民用配电手册第5章中母线应力计算公式计算,结果为63.3MPA 选D;
23.我也没算出准确值,公式步骤太多了,随便选了个;
其他基本都差不多,还算是比较简单的题目!
回复
missile423
2009年09月21日 23:31:59
3楼
1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )
2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )
3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))
4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )

Ut=Id*R,我只写了这个公式,代入数据,出处找不到,最后写了依据《工业与民用配电设计手册》,不知这几题能得分否。

10) 10KV短路电流5160A,求电缆面积(关键是导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间=0.2S)
时间和你一样,但C我选了90。因为题意说在西南地区,三级负荷,不是很重要的负荷,允许升温250度,算出来是25,
6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)
我选1250A,题目说要考虑变压器容量的充分发挥。800kVA。

11) 不需哪种过电压保护 (我选了不需要 自动重合闸)
规范4.2.1 第c)小项,自动重合闸加合闸电阻,而雷电是抑制不了的,只能避!
回复
c-g
2009年09月22日 08:28:46
4楼
楼主记性真好,感觉上午错了好多
回复
c-g
2009年09月22日 08:33:22
5楼
我上午几道送分的都没拿分,我估计过不过都在2~4分之差
回复
exam123
2009年09月22日 08:59:36
6楼
楼主的第九题错了,应是11秒,配电手册上有标注答案
回复
wmt333
2009年09月22日 09:12:06
7楼
11) 不需哪种过电压保护 (指导书P410对110KV及以下电力网一般不需采取专门措施限制工频过电压)
回复
hubin5415
2009年09月22日 09:24:18
8楼
都要写出处么???计算的写公式和计算步凑应该得分吧?我计算全都没写公式出处,直接翻公式的才写了:L
回复
wspdavid
2009年09月22日 09:53:41
9楼


《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DLT620-1997 4.2.1条
d)范围I的线路合闸和重合闸过电压一般不超过3.0p.u. 通常无需采取限制措施。
回复
joshua8209
2009年09月22日 10:15:53
10楼

风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机, 但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机
螺杆压缩机是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。
百度搜索,螺杆压缩机不属于风机,所以那题时间校验还是取1.1-1.2 时间系数 ,应该是9S
回复
xuyee2000
2009年09月22日 10:30:44
11楼
》》10)10KV短路电流5160A,求电缆面积(关键是导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间=0.2S)
我查了下工配手册207页关于短路电流的持续时间的定义
其中检验导体热稳定和电缆热稳定用的时间是不一样的
导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间
电缆热稳定校验时间=后备保护时间+动作时间(非电动机馈线)

那本题是按导体算呢,还是按照电缆算呢