专业案例最后一题
pn1970
pn1970 Lv.2
2009年09月21日 20:38:23
只看楼主

排水管4根,管径为150、125、125、100,汇合通气管的管径为多少?答案是什么?

排水管4根,管径为150、125、125、100,汇合通气管的管径为多少?
答案是什么?
免费打赏
xhwang_1979
2009年09月21日 20:52:29
2楼



我计算的结果是181mm 应该是正确的。
根据S=Smax+(S2+S3+S4)*0.25

[ 本帖最后由 xhwang_1979 于 2009-9-21 20:53 编辑 ]
回复
pn1970
2009年09月21日 21:09:42
3楼
规范上讲是按照通气管,而非排水管,公式并无异议。但是不是计算结果不一样?
回复
yyl1851
2009年09月21日 22:18:59
4楼
先按照四根排水管计算出通气管的管径,分别为 100,100,100,75
结合规范4.6.13和4.6.16
计算出的数值小于最大排水立管,所以汇合通气管为150mm
回复
wangql724
2009年09月22日 09:00:36
5楼
我跟二楼的一样
回复
ljw8988
2009年09月22日 09:26:39
6楼
我觉得这题目不应该考虑通气管管径,也没有说是哪种通气管啊!为什么不能是伸顶通气管呢!
再说表格里是通气管最小管径要求,题目也没问是最小汇合通气管径啊!所以,我觉得直接将排水管径带入公式即可!不知道大家怎么想的呢?
回复
oldlala
2009年09月22日 09:36:58
7楼
希望是,题中有没说明高度问题?50米不到肯定错了:Q
回复
leiwenzhi
2009年09月22日 09:44:52
8楼
和二楼一样,求通气管,规范上有讲,最后结果181mm。
回复
doreenhz83
2009年09月22日 09:55:42
9楼
规范汇编上有明确条文,同二楼
回复
guoguo.feng
2009年09月22日 09:59:08
10楼
严重同意二楼!我也是这么算的!
回复
new-hand
2009年09月22日 10:03:19
11楼
我觉得4楼的说法是正解,而且规范上都有明确要求,按公式算出管径是128,小于最大排水立管,所以应取150MM
回复

相关推荐

APP内打开