早上的:
1、电缆的相对地电压 U0=8.7kV
2、母线应力63点几MPa
3、不需校验的是线路合闸和线路重合闸
4、电容器的避雷器连接方式选C
5、短路容量好像是150几MVA
6、浴室应选12V及以下的SELV
还有什么,欢迎大家补充......
22楼
②耐火等级为一、二级建筑物,其面对变压器、可燃介质电容器等电器设备的外墙的材料及厚度符合防火墙的要求且该墙在设备总高加3m及两侧各3m的范围内不设门窗不开孔洞时,则该墙与设备之间的防火净距可不受限制;如在上述范围内虽不开一般门窗但设有防火门时,则该墙与设备之间的防火净距应等于或大于5m。
回复
23楼
还有几题我补充:1.上午有校验10KV铝芯电缆热稳定的 C应该取配电手册上200多页的参数 77 算出导线选35,这是早1,2年的题目,短路电流5160A和短路时间0.2S都一致的;
2.上午好几题都是直接查10KV 35KV 3~110变电所及高压设备 过电压及绝缘配合规范的,很简单;
3.还有个3000m 25%室内母线综合校验系数也是查配电手册可以得到的,不在电缆和敷设那2章,而在第5章比较隐蔽。。。
回复
24楼
又想起一题“谐波电流的测量采用的数字仪表的准确度不应低于1.0级”
见《工业与民用配电设计手册》,P438页,倒数第三行
回复
25楼
10KV铝芯电缆热稳定的 C应该取配电手册上212页标5-9的参数应为 90 算出导线 25.6 选35
回复
26楼
根据
<电力工程电缆设计规范>
P6第3.2.2条,要乘系数,选8.7
电力工程电缆设计规范>
回复
27楼
1、室内母线综合校验系数也是查配电手册P206页,我选的系数是1.00。
2、关于选电缆那题。C我认为应该选90,但是t我选的是后备保护的动作时间0.5s加上断路器动作时间0.2s,为0.7秒。原因请见《3~110kV》4.0.7条。因为主保护速断肯定有死区的(老师讲的,具体原因俺不知道),因此应用后备保护。算出来Smin为47.9mm2。我选的是50mm2,答案好像是C。
回复
28楼
还有一题
“埋地电缆的校正系数”,好像是温度为30度,土壤热阻系数选下来应按2.0计算
所以总的校正系数=0.94(温度校正系数)*0.87(不同土壤的校正系数)=0.82。
回复
29楼
各位兄弟的记忆太好了,我怎么考完基本上记不清了呢
回复
30楼
DC二次控制回路,给出允许压降4.2%(4.4%),电缆长度和电阻率,计算应配的电缆界面。
应考虑直流回路压降,压降电缆长度应乘以2.选2.5
回复
31楼
还有一题,
“10kV配电柜面对面布置的时候,最小操作距离是2500mm”。