09电气专业案例题答案回顾
wspdavid
wspdavid Lv.2
2009年09月21日 11:29:41
只看楼主

早上的:1、电缆的相对地电压 U0=8.7kV2、母线应力63点几MPa3、不需校验的是线路合闸和线路重合闸4、电容器的避雷器连接方式选C5、短路容量好像是150几MVA6、浴室应选12V及以下的SELV还有什么,欢迎大家补充......

早上的:
1、电缆的相对地电压 U0=8.7kV
2、母线应力63点几MPa
3、不需校验的是线路合闸和线路重合闸
4、电容器的避雷器连接方式选C
5、短路容量好像是150几MVA
6、浴室应选12V及以下的SELV
还有什么,欢迎大家补充......
免费打赏
wspdavid
2009年09月21日 12:54:03
12楼
《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044-2004 ,表格5.2.3,第11条。答案是1小时。
回复
zzylyx
2009年09月21日 13:09:44
13楼
还有一道电缆载流量校正系数,直接查配电手册即可。
回复
zzylyx
2009年09月21日 13:10:52
14楼
还有一道电缆载流量还吧3000m,25度校正系数,直接查配电手册即可。
回复
tien231330
2009年09月21日 13:15:37
15楼
此题我选d项,见规范表中的注2,好像是110KV规范中的附录中的一个表,现在手头没有规范。基本上就是注2的修改
回复
wzx166
2009年09月21日 13:19:21
16楼
早上的:
1、电缆的相对地电压 U0=8.7kV


这个U0我的答案是6KV , 确信不会有错
回复
tien231330
2009年09月21日 13:20:57
17楼
GB50059-92附录十附表10.1中注2
回复
tien231330
2009年09月21日 13:22:42
18楼
见第三版手册第481页表,应该是8.7
回复
c-g
2009年09月21日 13:49:20
19楼
《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044-2004 第5.2.2 "无人值班的变电所,全所交流电源事故停电时间应按2h计算
《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044-2004表5.2.3事故照明允许停电时间,答案是1小时
-----------掉坑里了,郁闷
回复
gzditsf
2009年09月21日 14:11:05
20楼
当火灾危险类别为丙、丁、戊类的生产建筑物外墙距屋外油浸变压器外廓5m以内时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔。 这个是规范里的,其中选项里的是没有前面的定语的,只说建筑物的
回复
tien231330
2009年09月21日 15:19:09
21楼
本题是变电所与室外变压器之间的关系,建筑防火规范中强调变压器室和高压配电室的耐火等级不应小于一、二级。
回复