梁的跨度较大,比如6.5M,7.0M,上下部配筋是直接按计算书配,还是"适当"加大?以及是如何"适当"的?做个厂房,跨度6.5,上部计算书配筋为7,下部计算书配筋为5 蜡笔(Q群101497160)[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-8-19 23:20 编辑 ]
梁的跨度较大,比如6.5M,7.0M,上下部配筋是直接按计算书配,还是"适当"加大?以及是如何"适当"的?
做个厂房,跨度6.5,上部计算书配筋为7,下部计算书配筋为5
蜡笔(Q群101497160)
[
本帖最后由 yhuangping 于 2010-8-19 23:20 编辑 ]
22楼
裂缝挠度我们这都要计算书呢
回复
23楼
挠度,裂缝的计算公式来源自单跨简支梁的实验,对于连续梁,框架梁的负弯矩处不是十分适用,如果一定要算负弯矩的裂缝,则要考虑楼板的有利影响,对于跨中正弯矩,则要按T型梁算。
回复
24楼
7米跨的梁很正常,作为审图办他提出裂缝挠度要求,可能也只是尽自己的责任,我们这对于10米以下的梁只是应付一下,就说都符合要求就行了。
回复
25楼
6m以下的梁,可以不考虑裂缝挠度,以上应该考虑
回复
26楼
大跨度梁是要手核算或用其他小软件验算的,不过6.5还不算大
回复
27楼
“适当加大”反映了一个“设计观”,一个好的设计是满足规范及计算要求并留有裕度的,留多少,根据根据工程实际情况、计算精度、材料特性、设计经验等,差异很大。
回复
28楼
裂缝和挠度都是要考虑的,当然,是在满足计算结果的配筋值前提下
回复
29楼
老大说的很对。这也是为什么SATWE里面负弯矩调整系数的理由,形成塑性铰,释放负弯矩,要不形成强梁弱柱,对结构不利。所以要加大的是梁底钢筋。
回复
30楼
我认为应该考虑裂缝 学习中
回复
31楼
个人感觉有些跨度较大的次梁不是很好控制挠度,尤其上面还有二级次梁的时候,容易截面比主梁还高。
如果悬挑构件我觉得还是得慎重考虑挠度,否则梁上墙裂了的话就不好办了。
有些情况控制挠度裂缝不合理,比如考虑消防车荷载的时候,这个荷载平时根本没有,偶然情况下才会发生。
回复