[疑问]大跨度的梁配筋问题
yhuangping
yhuangping Lv.4
2009年09月21日 09:43:44
只看楼主

梁的跨度较大,比如6.5M,7.0M,上下部配筋是直接按计算书配,还是"适当"加大?以及是如何"适当"的?做个厂房,跨度6.5,上部计算书配筋为7,下部计算书配筋为5 蜡笔(Q群101497160)[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-8-19 23:20 编辑 ]

梁的跨度较大,比如6.5M,7.0M,上下部配筋是直接按计算书配,还是"适当"加大?以及是如何"适当"的?
做个厂房,跨度6.5,上部计算书配筋为7,下部计算书配筋为5
蜡笔(Q群101497160)

[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-8-19 23:20 编辑 ]
免费打赏
nestpitty
2009年09月21日 17:58:12
2楼
你这个还好啊!我现在做的这个,21米的框支梁,配镜顶部850,底部600
回复
tangrunsun
2009年09月21日 21:22:05
3楼
六七米的跨度不算大啊 很正常的跨度,一般只要程序算下来的 都没有问题的 但是得验算挠度和裂缝的

jiegourensheng:个人经验,正常荷载作用下,8米以内的梁均不必验算挠度和裂缝,按SATWE结果配筋即可。

[ 本帖最后由 jiegourensheng 于 2009-9-21 21:51 编辑 ]
回复
zh_c_y
2009年09月24日 20:55:18
4楼
学习。。。。。。。。。。。
回复
ccbbffooo
2009年09月28日 09:40:38
5楼
版主 的个人经验 应该是有前提的吧,8米之内,是可以不看挠度裂缝,可梁高 最好还是在
1/12~1/15.
回复
新新新来的
2009年10月11日 20:03:42
6楼
裂缝和挠度都是要考虑的,当然,是在满足计算结果的配筋值前提下
回复
云海0789
2009年10月13日 20:39:13
7楼
很多设计院都不考虑裂缝和挠度了,仅是根据计算结果配筋。如果你的荷载是正确的,模型合理就按结果配,应该没什么问题。还要根据经验重要的地方该加就加
回复
ccadzqx
2009年10月16日 11:27:39
8楼
大跨度梁的配筋根据软件计算应该是没有问题的。不过这应该以满足挠度为基础的,一般控制在合理的高跨比就没有问题。
回复
hajianyu
2009年10月16日 21:14:12
9楼
只要荷载统计及计算正确,软件使用无误的话,结果当然可用?为什么要"适当"加大?
回复
niuniu-2008
2009年11月02日 10:34:21
10楼
我觉得裂缝和挠度还是要考虑的,毕竟这是一个50年的工程
回复
summerbobo_hua
2009年11月03日 15:14:14
11楼
6.5M,7.0M还兴考虑裂缝啊,这样含钢量就刷上去了,太流氓了吧。绕度还是有必要的,绕度都不过,说明梁断面有点问题
回复

相关推荐