注册公用设备给排水专业考试记题活动开始了,为了大家来年参加考试有个见到原题的机会, 希望大家积极参加活动 很好的建议,希望大家集中发到这里,我会整理好。多谢大家的参入。凡是上传者均有奖励!(另外对非讨论题的回,发帖,在酌情给与奖励的情况下删帖,请谅解)[ 本帖最后由 zfx 于 2009-9-21 17:07 编辑 ]
注册公用设备给排水专业考试记题活动开始了,为了大家来年参加考试有个见到原题的机会, 希望大家积极参加活动
很好的建议,希望大家集中发到这里,我会整理好。多谢大家的参入。凡是上传者均有奖励!(另外对非讨论题的回,发帖,在酌情给与奖励的情况下删帖,请谅解)
[
本帖最后由 zfx 于 2009-9-21 17:07 编辑 ]
2楼
1:某水厂生产规模10万立方米/天,水厂自用水及输水漏水率总计为8%,水厂电价采用阶梯计价,
晚上10时至早晨6时水价最低,水厂为尽量利用低水价时段取水在水厂外建一2万立方米的储水池,
求取水水泵的设计流量是多少。
2:上午最后一题:
告诉高差和沿程损失,告诉消火栓水枪参数,求入口压力、
直接套公式,答案好像是44?
3:下午第一题,给出一个用水图,求调节容积。1500
4:医院伸顶铸铁管流量计算及选择管径。
好像是0.71L/S,也或者是0.96,,选DN75的管子,,
5:下午。中水出水调节池容积计算。
中水设计规范,条文说明里有计算公式,直接套公式计算
6:自喷-泡沫联用系统,求泡沫用量?
瞎算的,,,768?
7:斜管沉淀池,250平米,v=?,60度,95%的有效面积,求出水量。
Q=VxA`xsin60。。直接算出答案
8:热水系统循环流量
套公式直接计算,选配水管道的参数,而不是回水管道,直接套公式计算
9:DN800雨水管,0.4立方米每秒,n=0.014,求i=0.001?
10:给出一个给谁简图,两根支管,共有5个大便器2个洗脸盆,求q
又错了,好像q1 =1.2。q1 =1.32。
11:自喷减压孔板计算,,,,只记得答案好像是26mm,,26.4m
12:住宅+什么+培训中心设计小时供热量。
前面那个建筑和住宅一致,直接累加。培训中心不一致,加平均小时。查表得到小时变化系数,算平均小时供热量后再加。
13:隔油池计算:不会
14:二沉池水面4m,有效水深2.5m,压力污泥输送水头损失1m,求污泥浓缩池最高水位?
瞎蒙的,,4-1=3,,不会出这么弱智的题目吧?好像正确答案是4-0.9=3.1
15:求滤池格数,,表面反冲洗1.5?设计9,反冲洗不超过11
N*9=(n-1)11+1.5,,,N=5,,,5不对啊,没有换算单位
16:半容积热水器,求储水箱容积?记不清了
17:某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,
中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量
均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
A.1044 B.756 C.720 D.828
18:好像是求污泥量,,这道题里面有BOD5和悬浮物需要计算,,倒是算出了一个一致的答案,不知道对不对
19:机械搅拌澄清池,泥渣悬浮层,求水头损失
类似于2007年的那道题,,看2009版华中出版社付晚霞编的真题分析+模拟题16页,,当时翻出来抄上了,心中暗爽啊
20:什么污泥含水率99%,每升沉淀池330ml污泥,,,其它的忘了
好像MLSS=3333,SVI=99,,,瞎算的,大概不对
21:岸边取水构筑物两条取水管,无冰絮,计算进水面积
每条进水管按照70%的事故用水量计算
22:河边堤坝外取水泵房的地坪标高。加一下就行了。
23:排水系统图里面找错误。我选了3处,不知对不对?
24:两个环,求校正后的管段流量。11+4-(-1.5)=16.5
25:引入管的流量计算?依稀记得有这么一道题,记不清了
26:医院还是办公来,水泵加压至高位水箱,水箱向下供水,求水泵的流量和水箱出水管的设计流量。只记得水箱算出来时5.**
27:求地下蓄水池和屋顶水箱的容积?记不清了
28:求天沟的服务面积,,好像算出来是一千多平米
29:雨水量计算,,给出暴雨强度公式,径流系数加权平均
30:进出水温度改变,求冷却塔的冷却效率。有个公式,先算出Τ(套)值,再算回来
31:鼓风机计算。240/60=4,两台备用,共6台.不知道对不对。
32:下午的好氧区、厌氧区的设计是否合理?不会做,瞎算的
33:求直饮水系统的设计流量。按说0.04*4=0.16,,,,可是我又算了一下。每天2500L,24小时,2500/24/3600*6=0.17,,就是说按最大小时算出来的比设计秒流量还大,,犹豫了半天选了0.17
34:上午有个没做的题,污水处理,有TN什么的数据
35:高负荷生物滤池,进水BOD5=300mg/L,出水不大于30mg/L,污水冬季的平均气温15度,年平均气温5度,滤料层高2m,求滤料体积
36:给出四种给水方案,哪个合理:白天不能满足水压要求,晚上能满足
37:给出一个枝状给水官网,给出沿程损失,求某一段的最小管径。我算出来时DN150
38:截留,算流量 75x4=300
39:DN300雨水管与DN400管顶相接,上游起端埋深0.8,求下游起点埋深
40:知初沉池污泥量和含水率97%,二沉池污泥量和含水率99.2%,浓缩后95%,求消化池容积? 已知VSS含量54%,密度1.03,求消化池负荷
41:串联分区,节能
42:无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高。
43:游泳池20*25,水深为2米,循环周期5小时,设4个过滤罐,多层滤料过滤,求过滤罐直径
44:平流沉淀池,已知表面负荷,水平流速,求长宽比
45:溶气气浮池,,溶气气浮池,,求分离池的长度,已知水量,回流水量,池宽,停留时间10min,沉速。
大概是用水量加回流水量,用停留时间求出体积;用沉速乘时间求出池深;用体积、池宽、池深求出池长
46:滤池反冲洗,m0=0.4,上层滤料厚500,反冲时m= 下层滤料厚300,反冲洗时m= ,求滤池膨胀率
47:设19口管井取水,水量30000,单井出水2000,扩建20000,自用水3%,单井出水量不变,需新增多少口管井?10
48:臭氧池容积计算?
49:生活区(已知人数好像是18***和用水定额)、工厂生活、生产废水的排水流量。计算总的排水流量。
50:工业企业生活间排水计算,排水流量计算的题,Q=∑qnb计算,,大便器12%,。有人说答案是1.72,记不清了。
[
本帖最后由 weisl 于 2009-9-22 16:58 编辑 ]
回复
3楼
应该是10X1.08/(24+6-10)=5400
上面我说的错误。
[
本帖最后由 cocolau01 于 2009-9-20 21:51 编辑 ]
回复
4楼
我认为为取水泵两级取水。相当于储水池,只是把平时我们计算储水容积改为储水容积已知,水泵取水分两级求大的一级的取水量。答案中5400和7000均有。
回复
5楼
某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
A.1044 B.756 C.720 D.828
-----------------------------------------------------------------------------------------------
有一高层办公楼,采用水泵和高位水箱联合供水,高位水箱供给上部6层用水,用水人数400人,用水定额50L/cap/d,每层给水当量50L,小时变化系数1.5,问水泵出水管的最大流量q1和水箱出水管的最大流量Q2
A q1>=XXXm3/h ,q2=XXXl/s B. q1>=18.71m3/h ,q2=5.2 l/s C. q1>=3.75m3/h ,q2=5.2l/s D. q1>=XXXvm3/h ,q2=XXXl/s
------------------------------------------------------------------------------------------------
[
本帖最后由 sbwforever 于 2009-9-20 21:22 编辑 ]
回复
6楼
应该是取水时间8个小时,10000X[(10X1.08/24)X8+2]/8=7000对的
回复
7楼
斜管沉淀池,倾斜60度,管内的轴向速度为u(忘了数儿了),清水区面积为250m2,斜管区的无效面积为0.5m(好像是这个,有忘了),求沉淀池的产生能力。
回复
8楼
说的完全正确。分两级供水。
回复
9楼
居民楼内有12个饮水喷嘴,用变频水泵供水,求系统设计流量那道题 到底是0.16L/S还是0.17L/s啊?
回复
10楼
1710 立方每小时
回复
11楼
办公楼有全循环的直饮水系统,最高日用水量2500L,时变化系数8,有12个水龙头,龙头额定流量0.04L/S,系统采用变频水泵,求系统的设计流量
回复