消防报警系统中预埋的管子用PVC管行吗?
yongyuanshi
2009年09月20日 16:07:09
只看楼主

在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!

在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
免费打赏
klshoo
2014年06月02日 14:02:10
12楼
看来大家都一致认为是可以的了,不过用KBG也不比PVC管贵多少啊,KBG25管5块左右,PVC管2块左右
回复
tony_zero
2014年09月25日 16:24:34
13楼
消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
回复
希希二
2015年08月06日 17:26:08
14楼
要求暗敷阻燃管,保护深度不小于30mm就OK
回复
znlty
2015年08月07日 11:31:03
15楼
好 学习了
回复
西门最无语
2015年08月13日 17:04:23
16楼
moller2009 发表于 2009-11-17 15:12 阻燃PVC管也可以用啊,当然是要暗敷如果是明敷,要刷防火涂料两遍我们一般是采用KBG管消防线路敷设建议不要用KBG管,KBG管子壁厚不满足民规8.3.2规定,KBG16~20壁厚1.0,25~40壁厚1.2,我只有户内插座照明弱电用,消防的都用SC管,不过供配电规范上允许用
回复
deng929
2015年08月27日 11:52:06
17楼
谢谢楼主好心分享
回复
liangxiao-long
2015年11月12日 15:16:07
18楼
我现在也学习了 ,
谢谢!
回复
cnhanhan
2016年02月15日 13:10:18
19楼
现场实际是土建预埋的用PVC管,明敷的是KBG管,1.2mm厚没问题。现场有的单位只要是隐蔽的全部PVC,这样就不对,施工单位心术不正。PVC建议用中型管,轻型的完全可以丢到垃圾场去。
回复
egrp7777
2016年02月18日 10:59:13
20楼
学习了,那看来以后用阻燃PVC管也可以
回复
王铜
2016年02月22日 07:42:22
21楼

暗敷,阻燃PVC管可以用;
明敷要用铁管,刷防火涂料
回复

相关推荐