在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
2楼
如果监理跟其他部门通过的话就可以,对安装,使用影响不大,我们广西这里一般预埋管是用吉林的辉南厂的胶管,因为施工起来比金属管好用!快!
回复
3楼
规范并未不允许使用,只是要使用经防火处理的硬质PVC管。
回复
4楼
暗埋的管线,可以用。
回复
5楼
可以啊,明敷要用铁管,刷防火涂料
看报警系统设计规范
回复
6楼
阻燃PVC管也可以用啊,当然是要暗敷
如果是明敷,要刷防火涂料两遍
我们一般是采用KBG管
回复
7楼
规范是允许的,但要是阻燃管,而且埋设深度一定要达标(不小于30mm)。
回复
8楼
学习了,那看来以后用阻燃PVC管也可以
回复
9楼
:victory: 我现在也学习了
谢谢
回复
10楼
规范是允许的,但要是阻燃管,而且埋设深度一定要达标(不小于30mm)。
回复
11楼
只要是规范上认口的,不违反规范操作是没问题的,当然如果考虑到阻燃性和屏蔽性肯定是金属的好些但是性价比较低。看甲方的要求吧。。