求助!请教各位大哥!
chnqlrhn7
chnqlrhn7 Lv.2
2009年09月20日 16:06:49
来自于工地图片
只看楼主

阳台的水排到明沟,可是明沟里的气(臭)味会反冲上阳台(7米左右高差),该怎么办才能做到既排水又不臭?用的75管!后来只好把管锯断,堵好下面,阳台上的水照常流下,旁边的PPR管就是给水管,正好正对排水口有个水龙头供水,日常排水量很大,就造成下面这种场景。[ 本帖最后由 chnqlrhn7 于 2009-9-21 07:00 编辑 ]

阳台的水排到明沟,可是明沟里的气(臭)味会反冲上阳台(7米左右高差),该怎么办才能做到既排水又不臭?用的75管!
后来只好把管锯断,堵好下面,阳台上的水照常流下,旁边的PPR管就是给水管,正好正对排水口有个水龙头供水,日常排水量很大,就造成下面这种场景。

[ 本帖最后由 chnqlrhn7 于 2009-9-21 07:00 编辑 ]

图像004.jpg

免费打赏
chnqlrhn7
2009年09月20日 16:11:01
2楼
是明沟但因空间的需要,盖板上全部现浇混凝土当操场使用!

[ 本帖最后由 chnqlrhn7 于 2009-9-20 16:25 编辑 ]
回复
chnqlrhn7
2009年09月20日 19:52:04
3楼
路过的大哥给处处主意,小弟感激不尽啊!
回复
chnqlrhn7
2009年09月21日 07:01:48
4楼
请各位不吝赐教!小弟感激不尽!
有没有安装什么配件能解决问题呢?
回复
yyj630623960
2009年09月21日 09:46:16
5楼
:) 加设存水弯防臭 或在管道上加装一个斜三通做透气管
回复
chnqlrhn7
2009年09月21日 10:27:44
6楼
斜三通做透气管的话,岂不是一样会臭?
回复
toofar112
2009年09月21日 16:29:58
7楼
加个存水弯吧,另外我觉得明沟那个盖板上找合适的位置凿个洞什么的搞个通气设施
回复
chnqlrhn7
2009年09月21日 20:23:34
8楼
这个明沟不能透气哦,因为明沟通往化粪池的,距离不远哦!
回复
xcczyh
2009年09月22日 13:26:45
9楼
在你阳台排水的地方加存水弯吧,记得水封深度要足够,至少要50mm。
回复
maotanya
2009年09月22日 20:35:31
10楼
阳台加存水弯~下面重新接好就是
回复
chnqlrhn7
2009年09月22日 22:34:21
11楼
阳台不好加存水弯吧?要敲掉啊??
回复