只看楼主

一般开关柜里都有PE铜排,是和柜子外壳绝缘还是连在一起的?我认为完全可以连在一起,但怎么看见一个柜子里专门把它和柜壳绝缘了呢?

一般开关柜里都有PE铜排,是和柜子外壳绝缘还是连在一起的?我认为完全可以连在一起,但怎么看见一个柜子里专门把它和柜壳绝缘了呢?
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月10日 14:10:53
2楼
那个厂的做法是错误的,型式试验一定过不了关。(型式试验中要检测柜壳与PE铜排的电阻,电阻大了都不行,别说是断开了。(这条是很重要的试验,不合格,整个型式试验不合格)
回复
razor
2005年06月10日 14:16:53
3楼
非常合理的解释
回复
大鼻山
2005年06月10日 19:26:33
4楼

估计你说的是N线。。。
回复
zuoxaomin
2005年06月10日 19:31:48
5楼

不一定,盘厂水平相差也很大的,楼主说明了是TN-S系统的啊,
希望大家找有实力的盘厂合作
回复
byecar
2005年06月11日 10:25:21
6楼
比如说川电就很不错
回复
大鼻山
2005年06月11日 10:39:27
7楼
白云的也不赖啊
回复
zuoxaomin
2005年06月11日 10:41:41
8楼

就是就是,
回复
lgf3016868
2005年06月11日 11:29:17
9楼
2楼说的很正确;你看到的与盘柜绝缘的母线应该是N母线。
回复
gxtr01
2005年06月11日 11:31:10
10楼
PE线在配电柜中是和柜体联接在一起的,你所见到的问题有2中情况:
1、厂家接错了
2、此柜是用作UPS电源柜,有直流支路,在这种情况下,PE是和柜体绝缘的
回复
mage780705
2005年06月11日 19:16:42
11楼
我认为是N线,PE线是必须连在一起了,厂家应该不会出现这么大的失误。