《民规》中火灾漏电报警规定的这条如何理解?
folks
folks Lv.4
2009年09月19日 20:34:48
来自于防雷减灾
只看楼主

民规第13.12.2条规定:火灾自动报警系统保护对象分为二级建筑物或住宅,应设置接地故障报警并应符合本规范7.6.5条的规定。疑问1:7.6.5条规定的是过负荷保护的内容,而13.12.2条的条文解释和7.6.5条根本对不上,更像是7.6.7的规定,这个地方是不是错了,如果是错了,有没有发过正式的修正文件?疑问2:如果保护对像等级为二级,接地故障报警如何设置?是不是断路器采用带接地保护的断路器(只做报警),还是设置漏电断路器,只报警不动作。

民规第13.12.2条规定:火灾自动报警系统保护对象分为二级建筑物或住宅,应设置接地故障报警并应符合本规范7.6.5条的规定。
疑问1:7.6.5条规定的是过负荷保护的内容,而13.12.2条的条文解释和7.6.5条根本对不上,更像是7.6.7的规定,这个地方是不是错了,如果是错了,有没有发过正式的修正文件?
疑问2:如果保护对像等级为二级,接地故障报警如何设置?是不是断路器采用带接地保护的断路器(只做报警),还是设置漏电断路器,只报警不动作。
由于做的这个楼是学校的计算机房,每层10几个房间,每个房间都有90-100台计算机,由于计算机存在漏电流,每层的配电总箱进线如果设置漏电报警的话不知道会不会超过500mA,如果漏电报警加在每个房间内的分配电箱内,所加的东西又太多。由于是8层的二类小高层,不知道这种情况下如何设置才能在符合规范的前提下省钱。