变频器的问题
wqc.54899
wqc.54899 Lv.5
2009年09月17日 22:07:09
只看楼主

一台0.75KW的变频器外部端子控制正转和停止,面板电位器控制频率,奇怪的是外部端子接通时,变频器显示一个0,或无显示,这是为什么?

一台0.75KW的变频器外部端子控制正转和停止,面板电位器控制频率,奇怪的是外部端子接通时,变频器显示一个0,或无显示,这是为什么?
免费打赏
老灰兔子
2009年09月17日 22:11:26
2楼
变频器参数没有设置好!!!!!!!!!!!
回复
wqc.54899
2009年09月18日 20:01:13
3楼
变频器参数如何设置?
回复
wqc.54899
2009年09月20日 07:43:51
4楼
三晶的,:L :L :L :L :L :L
回复
首席技术官
2009年09月21日 12:58:40
5楼
是新的机器还是在用机器?
一般面板电位器要设定某个开关或在参数设定中指定
端子功能也需要指定
回复
wqc.54899
2009年09月23日 20:14:14
6楼
是新的,刚刚使用的。
回复
ljx928863501
2009年09月23日 21:42:06
7楼
呵呵
看说明书:lol :lol
回复
qixidong
2009年09月25日 10:02:34
8楼
呵呵,一点都不奇怪,外部端子只给了一个运行或停止的信号,注意了哦,是一个信号,你运行的实际频率还是要靠面板嘛,这是最简单的理解了,更多的设置就得靠读说明书了。
回复
wqc.54899
2009年09月26日 21:01:30
9楼
问题已解决,是干扰问题,
回复
zhoufeng1983
2009年09月28日 15:33:09
10楼
看说明书设置参数
回复
首席技术官
2009年09月28日 22:37:20
11楼
呵呵
最后是干扰问题
这个都被干扰了?
回复

相关推荐

APP内打开