电容器过电压保护
jiaoshousun
2009年09月17日 11:12:33
只看楼主

电容器过电压保护中电压采样有的取自母线,有的取自放电线圈,究竟如何选择?有放电线圈,而电压仍取母线电压可以吗?

电容器过电压保护中电压采样有的取自母线,有的取自放电线圈,究竟如何选择?有放电线圈,而电压仍取母线电压可以吗?
免费打赏
lingxuct
2009年09月17日 12:34:02
2楼
只要能体现电容器上电压的,都可以。
回复
zyz8438
2009年09月17日 15:42:10
3楼
最好是取电容器端放电PT的电压。
母线PT电压和放电PT的电压实际上还是有区别的。如果电容器前端带有串联电抗器的话,电抗率为k%,那么电容器的端电压为Uc=Um/(1-K%),可以看出Uc一般比Um高。
回复
jiaoshousun
2009年09月18日 18:01:24
4楼
先谢谢,学习了,作为设计人员,应该知道这些吧?问题是需要客户要求这样做才如此呢?还是......
回复
ksharpneo
2009年09月19日 04:18:56
5楼
做人要厚道,质量第一啊!
回复
jiaoshousun
2009年09月21日 16:08:38
6楼
楼上理解错了,现在我碰到的情况是设计部门称有以上说法,而作为质控部门应该如何做?
回复