单位上10Kv系统的PT柜,1段及2段母线PT柜的保险突然烧坏开路。1段B相;2段B,C相。更换保险后运行正常。保险烧坏开路只能是电流大。但电压互感器又都是好的。 请问是什么原因造成?
单位上10Kv系统的PT柜,1段及2段母线PT柜的保险突然烧坏开路。1段B相;2段B,C相。更换保险后运行正常。保险烧坏开路只能是电流大。但电压互感器又都是好的。 请问是什么原因造成?
12楼
ccc___ 发表于 2014-4-2 10:38 上面又是一种理论,“当b相接地时其它两相电压升高,容易引起谐振”的话是正确的!“经弧光短路由于健全 …支持师傅意见,电弧的持续性燃烧,导致对地电容参数发生变化,进而引发系统谐振。
回复
13楼
弧光短路一般不易引起谐振
回复
14楼
建议更换电容式电压互感器。
回复
15楼
学习 观察。。。。。。
回复
16楼
支持9楼的观点。