单位上10Kv系统的PT柜,1段及2段母线PT柜的保险突然烧坏开路。1段B相;2段B,C相。更换保险后运行正常。保险烧坏开路只能是电流大。但电压互感器又都是好的。 请问是什么原因造成?
单位上10Kv系统的PT柜,1段及2段母线PT柜的保险突然烧坏开路。1段B相;2段B,C相。更换保险后运行正常。保险烧坏开路只能是电流大。但电压互感器又都是好的。 请问是什么原因造成?
2楼
外系统在B相发生单相接地故障,电弧引起的谐振使电压过高,因而熔断保险。
回复
3楼
如果B相接地, 应该是B相电压低, 其他两相电压高, 那么应该是A C 相保险断.
再有, 是不是这个系统里面的所有的PT都发生相同的现象? 因为整个系统的B相都接地了.
回复
4楼
(单相接地故障)金属性短路是短路一相对地电压为0,其余两相电压升高根号3倍,但不会谐振;
非金属性短路是高压电缆(线路)经常发生的故障,由于故障点的电弧,引起故障相谐振,谐振时引发过电压。
回复
5楼
学习中....................................
回复
6楼
如果PT本身无问题,可以查一查保险,如果保险使用时间长泄漏电流大也也能发生瞬时接地,爆一次保险。
回复
7楼
支持4楼的,但是谐振过电压,不光是接地电弧所引起,还有可能的事,操作真空开关所造成的谐振,据我所知,现在10KV几乎都用真空开关了
回复
8楼
严重支持。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2009-9-17 17:39 (单相接地故障)金属性短路是短路一相对地电压为0,其余两相电压升高根号3倍,但不会谐振;非金属性短路 …1、单相金属性短路完全可能造成谐振。原因:由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。所以,当b相接地时其它两相电压升高,容易引起谐振。2、经弧光短路由于健全相电压升高较金属性低,反而不易发生谐振。3、再有,系统有操作时也容易发生谐振。总之,只要电路中电容与电感参数发生变化,使容抗等于感抗就会发生谐振,谐振最常见的后果就是烧PT。
回复
10楼
上面又是一种理论,“当b相接地时其它两相电压升高,容易引起谐振”的话是正确的!
“经弧光短路由于健全相电压升高较金属性低,反而不易发生谐振”一条,偶保留意见。
回复