埋深9米要用什么检查井
yclongxwn
yclongxwn Lv.2
2009年09月16日 21:16:34
只看楼主

手里现在有个项目,设计检查井的深度是9米,。设计给套的标准图 只能是H≤D+6米。现在就没办法搞了呀,请设计 又牛B哄哄。大家有什么主义啊

手里现在有个项目,设计检查井的深度是9米,。设计给套的标准图 只能是H≤D+6米。现在就没办法搞了呀,请设计 又牛B哄哄。大家有什么主义啊
免费打赏
shlejie
2009年09月22日 11:18:42
2楼
埋深一般不要超过6m,可中途设提升泵站降低埋深.
回复
飞鱼
2009年09月22日 12:25:58
3楼
这么大埋深啊,一般都用顶管什么的,那样就没有问题。

至于普通检查井可能要计算一下比较合适,找个结构的算一下,肯定要用钢筋混凝土检查井的
回复
leolovemm
2009年09月24日 20:33:26
4楼
找结构专业计算,给排水提供内径等参数。
回复
ylhnew
2009年09月25日 00:45:01
5楼
看到某大院一个埋深11米的井,用的250墙,配12筋
不会结构,郁闷中
回复
wangwenpeincwu
2009年09月27日 17:29:25
6楼
我们这里的污水管道埋深17米的都有啊,顶管施工,井当然结构的再画了,没的图集可以套了!也很简单的
回复
oksoft
2009年09月28日 12:01:44
7楼
设计这样态度,同行我也鄙视……
回复
yybu
2009年09月29日 11:21:14
8楼
钢筋混凝土检查井!!
回复
yybu
2009年09月29日 11:23:01
9楼
完全可以让设计的给出图!
这是设计上的不完善
回复
nnhwh
2009年09月29日 13:51:48
10楼
应该是钢筋混凝土检查井
回复
korterry
2009年09月29日 14:37:29
11楼

钢筋混凝土井咯。让结构设计的出图。
回复

相关推荐