手里现在有个项目,设计检查井的深度是9米,。设计给套的标准图 只能是H≤D+6米。现在就没办法搞了呀,请设计 又牛B哄哄。大家有什么主义啊
手里现在有个项目,设计检查井的深度是9米,。设计给套的标准图 只能是H≤D+6米。现在就没办法搞了呀,请设计 又牛B哄哄。大家有什么主义啊
2楼
埋深一般不要超过6m,可中途设提升泵站降低埋深.
回复
3楼
这么大埋深啊,一般都用顶管什么的,那样就没有问题。
至于普通检查井可能要计算一下比较合适,找个结构的算一下,肯定要用钢筋混凝土检查井的
回复
4楼
找结构专业计算,给排水提供内径等参数。
回复
5楼
看到某大院一个埋深11米的井,用的250墙,配12筋
不会结构,郁闷中
回复
6楼
我们这里的污水管道埋深17米的都有啊,顶管施工,井当然结构的再画了,没的图集可以套了!也很简单的
回复
7楼
设计这样态度,同行我也鄙视……
回复
8楼
钢筋混凝土检查井!!
回复
9楼
完全可以让设计的给出图!
这是设计上的不完善
回复
10楼
应该是钢筋混凝土检查井
回复
11楼
钢筋混凝土井咯。让结构设计的出图。
回复