有没有真正的高手给解答下:一个单层框架钢结构模型振型都很合理 但是Y向的有效质量系数怎么也达不到90% 是何原因??1,振型为3个 不是振兴不够2,注意是单层框架钢构!在线等答案 希望赐教~~~补充加大柱子截面也不行~~~长细比就不满足了附上:模型[ 本帖最后由 hahh2000 于 2009-9-16 20:51 编辑 ]
有没有真正的高手给解答下:一个单层框架钢结构模型振型都很合理 但是Y向的有效质量系数怎么也达不到90% 是何原因??
1,振型为3个 不是振兴不够
2,注意是单层框架钢构!在线等答案 希望赐教~~~
补充加大柱子截面也不行~~~长细比就不满足了
附上:模型
[
本帖最后由 hahh2000 于 2009-9-16 20:51 编辑 ]
2楼
有效质量系数达不到90% 可以通过增加振型个数来达到,这是通用的做法。
回复
3楼
结构斑竹 你说的确实是通常做法 对这个不适用 我的阵型已经是3个了 应该不是此问题所在
回复
4楼
难道就没有真正的高手吗?
回复
5楼
我很遗憾啊,唉这问题其实不影响什么 但就是想弄明白
回复
6楼
有些事情不要太钻牛角尖,建议楼主好好看看规范,《抗震规范》5.2.2的条文说明:…振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。
回复