十、某电厂220kV 双母线单分段接线,二回发变组接母线及六回出线,每段母线装一组PT和避雷器,若升压站运行方式为分段和母联断路器闭合,线路均匀接在三段母线上:26、当一段母线故障,同时分段或母联断路器中之一拒动,试分析停电回路可能有:(A)1/2(B)1/3(C)2/3(D)全停27、下列那种回路只须在断路器的一侧装隔离开关:(A)出线(B)分段(C)母联(D)发变组28、依据CT配置原则,本配电装置最少应装设几组CT(三个为一组)
十、某电厂220kV 双母线单分段接线,二回发变组接母线及六回出线,每段母线装一组PT和避雷器,若升压站运行方式为分段和母联断路器闭合,线路均匀接在三段母线上:
26、当一段母线故障,同时分段或母联断路器中之一拒动,试分析停电回路可能有:
(A)1/2(B)1/3(C)2/3(D)全停
27、下列那种回路只须在断路器的一侧装隔离开关:
(A)出线(B)分段(C)母联(D)发变组
28、依据CT配置原则,本配电装置最少应装设几组CT(三个为一组)
(A)8(B)9(C)10(D)11组
29、若出线中有一回系统联络线,试分析在某一负荷线上发生短路时,流经最大短路电流的回路是:
(A)发-变组进线(B)故障线回路(C)分段回路(D)母联回路
2楼
26:C
根据《电力工程电气设计手册》(1)53页
回复
3楼
这个系统应该两进线六出线一分段二母联
所以一个分段或者一个母联拒动,均是1/2停电
发变组的断路器检修时,发电组停运,所以只需在该断路器的母线侧装设隔离开关即可
总共11个断路器,11组CT
无论何种短路情况,都应该是短路点的短路电流最大,所以故障线回路短路电流最大.(貌似没这么简单:lol )
回复
4楼
怎么是1/2呢?
最大应该是2/3啊
共三段,一母故障,分段或母联拒动,则停2段,应该是2/3
回复
5楼
28: D11
29:B
回复
6楼
我认为应有一个分段,两个母联,三个之中只有一个拒动
楼主的答案是标准答案吗
回复
7楼
没有标准答案。
双母,单分段,有母联断路器(2个),为三段母线
应该是2/3
回复
8楼
27、下列那种回路只须在断路器的一侧装隔离开关:
(A)出线(B)分段(C)母联(D)发变组
我自己思考了一下,只能选择D
其余应该在断路器双侧都要设隔离开关。
回复
9楼
恩,是这样的,这个题貌似有点问题