配电室开关柜排列要求
jfy21
jfy21 Lv.2
2009年09月16日 08:39:52
只看楼主

请教各位高手:开关柜在配电室的排列,开关柜面对面之间的距离,开关柜背靠背之间的距离,开关柜柜后与配电室墙之间的距离,开关柜左右侧与配电室墙之间的距离各有什么要求?具体距离是多少?谢谢!

请教各位高手:开关柜在配电室的排列,开关柜面对面之间的距离,开关柜背靠背之间的距离,开关柜柜后与配电室墙之间的距离,开关柜左右侧与配电室墙之间的距离各有什么要求?具体距离是多少?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年09月16日 14:10:24
2楼
按平常排列和做法,低压开关柜的左、右、后面,应留不小于0.8米的安全通道,开关柜前面根据操作需要,对墙不小于1.8米吧?两开关柜面对面时,应不小于2.4米吧?
至于背靠背之间的距离很难说了,最好有安全通道(大于1.2米),但我见过(小日本的)背靠背距离是“0”!两柜实际是做在一起的,给检修带来麻烦。
回复
加肥猫
2009年09月16日 14:48:01
3楼
小日本的确实柜子尺寸小
回复
jfy21
2009年09月16日 16:31:10
4楼
不知道有没有哪个标准对配电室开关柜排列有个明确的要求?
回复
ca35111375
2009年09月17日 10:38:12
5楼
好贴,学习了!!!!!!!!!