去年的案例题材求答案
cswlc
cswlc Lv.3
2009年09月15日 14:29:24
只看楼主

一座7层单元式住宅,底层为商业网点,其中面积为100m2的录像厅茶座及面积为150m2的电子游艺室均要求设计自动喷水灭火局部应用系统。采用流量系数k=80的快速响应喷头。喷头的平均工作压力以0.10MPa计,作用面积内各喷头流量相等。该系统在屋面设置专用消防水箱以常高压系统方式供给本系统用水,则该水箱最小有效容积应为以下何值?(A)19.2 m3 (B)24.0m3(C)28.8 m3 (D)48.0 m3

一座7层单元式住宅,底层为商业网点,其中面积为100m2的录像厅茶座及面积为150m2的电子游艺室均要求设计自动喷水灭火局部应用系统。采用流量系数k=80的快速响应喷头。喷头的平均工作压力以0.10MPa计,作用面积内各喷头流量相等。该系统在屋面设置专用消防水箱以常高压系统方式供给本系统用水,则该水箱最小有效容积应为以下何值?
(A)19.2 m3 (B)24.0m3
(C)28.8 m3 (D)48.0 m3
对局部灭火系统不明白, 是不是选A
免费打赏
无尾树熊
2009年09月15日 16:24:13
2楼
如果不考虑建筑设计防火规范中第8.3.3条规定的消防卷盘,就应该是A了。
回复
无尾树熊
2009年09月15日 16:37:20
3楼
具体可参照《自动喷水灭火系统设计规范》
1、P37 表:确定喷头数是8;12.0.2 确定喷水时间是0.5h
2、P38 12.0.7条第三款:按照系统用水量定水箱容积
3、计算:q(单个喷头出流量)=k(10P)^0.5=80*(10*0.1)^0.5=80(L/min)
Qs(系统设计流量)=1/60*8(喷头数)*80(上式结果)
=64/6(L/s)
V(水箱容积m³)=64/6(L/s)*0.5(持续喷水小时数)*3.6
=19.2
回复
wjzwujinzhi
2009年09月15日 20:31:02
4楼
某居住小区内住宅和公共浴室设置集中热水供应系统。住宅300户,每户2个卫生间,每个卫生间内设浴盆、洗脸盆一个;公共浴室设淋浴器50个,洗脸盆5个。每晚7:30-10:30时定时供应热水。热水温度60度,冷水温度10度,热水密度1kg/L;卫生器具热水小时用水定额为:浴盆200L/h,淋浴器300L/h,洗脸盆30L/h.卫生器具的同时使用百分数为100%。求该系统设计小时耗热量为多少?
A 4370182W, B 4893557W, C 7859348W, D 8906098W,
请教各位大侠!谢谢!
回复
cswlc
2009年09月15日 21:56:39
5楼
选A吧,,,,
回复
wjzwujinzhi
2009年09月16日 08:46:31
6楼
有没有解题过程?请问
回复
l_g_h_j
2009年09月16日 11:34:57
7楼
根据建筑给排水设计规范5.3.1第三款公式可以得到Qh={(200*300+300*50+30*5)*(60-10)*100%*1*4187}/3600=答案a
回复
xwjie
2009年09月17日 09:29:46
8楼
热水若为定时供应,热水计算温度应为器具使用水温。按此无正确答案。