四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm根据:DL/T620-1997 10.4.1
14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm
根据:DL/T620-1997 10.4.1
可以计算:电力行业标准的值是:1.2X2.5X550=1650
国家标准,这个谁知道?