四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm根据:DL/T620-1997 10.4.1

四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算

14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm

根据:DL/T620-1997 10.4.1
可以计算:电力行业标准的值是:1.2X2.5X550=1650
国家标准,这个谁知道?
免费打赏
jingzeng
2009年09月15日 11:52:07
2楼
GB/T 16434
题意没有看清,现在清楚了。
回复
jingzeng
2009年09月15日 12:23:48
3楼
500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。
如并联电抗器中性点端的全波冲击耐压(峰值)750kV,指出与其连接的中性点小电抗器首端全波冲击耐压(峰值)为多少值:
(A)80kV(B)200kV(C)315kV(D)750kV
回复
kjf64087968
2009年09月15日 16:40:07
4楼
还不理解。
短路器陶瓷直径没给。
L是对地爬电比距吗?