最近在做一个九层的小高层,为异型柱框架剪力墙结构,和本人去年做的一个几乎一模一样,但今年用的PKPM是刚更新过的,本想抄去年的,后为了打结构数据,又用PKPM过了一遍,上部没什么问题,但基础变化很大 ,我原来是做600的筏板基础,基本是构造配筋,配筋量在1200,配14@120,今年发现南面大开间处Y方向上部配筋大很多,基本都在1800左右,把参数都查了一遍,怎么算都在1700~1800,再也回不了原来的构造配筋,怎么办,心里拔凉拔凉的!!原来的那幢楼已经起到地上3层了啊 !!求助各位大侠,请问底板配筋小这么多,会有什么样的后果!
最近在做一个九层的小高层,为异型柱框架剪力墙结构,和本人去年做的一个几乎一模一样,但今年用的PKPM是刚更新过的,本想抄去年的,后为了打结构数据,又用PKPM过了一遍,上部没什么问题,但基础变化很大 ,我原来是做600的筏板基础,基本是构造配筋,配筋量在1200,配14@120,今年发现南面大开间处Y方向上部配筋大很多,基本都在1800左右,把参数都查了一遍,怎么算都在1700~1800,再也回不了原来的构造配筋,怎么办,心里拔凉拔凉的!!原来的那幢楼已经起到地上3层了啊 !!求助各位大侠,请问底板配筋小这么多,会有什么样的后果!
[
本帖最后由 ly78101379 于 2009-9-14 17:16 编辑 ]
12楼
筏板配筋小了 一般是P事都没有
能搞筏板土也差不到哪里去 土和筏板底面的摩擦力边界 混凝土收缩这些 玩意 一般计算考虑不了:lol
搜搜筏板钢筋实测应力的论文 没1个能超过100MPa的 许多才30-40M:D
回复
13楼
大胆的做吧,5层以后不出事,基本就不会有事了
回复
14楼
经验!经验!经验!基础这块很多还是经验说话的,老前辈们还是很有独到的!
回复
15楼
没有问题。高层建筑基础的筏板整体弯矩的计算,目前采用的方法是条带法,用梁的理论来处理,忽略了板条之间的相互约束,使得计算的筏板钢筋应力远远大于实测的筏板钢筋应力
回复
16楼
建议看看《高层结构概念设计》。
回复
17楼
应该没问题,基础设计就是一本糊涂帐,据说实测钢筋应力都很小
回复
18楼
只要在施工的过程中别再偷工减料应该,阿弥陀佛吧!
回复
19楼
你那工程是天然地基吗,若是那就不会有很大问题,建议你以后做工程还是不太有把握时还是放下面子多向前辈请教,搞结构设计还是谨慎些好。
回复
20楼
保险系数那么高,应该没有问题,以后还是小心点。。。。
回复
21楼
阿弥托夫!
回复