混凝土单元工程综合质量评定是在混凝土强度满足设计要求的前提下,模板、钢筋、止水伸缩缝、混凝土浇筑等工序质量全部符合合格标准,且混凝土外观质量也达到合格标准,则评为合格。混凝土试件抗压强度试验要求在标准养护条件和28天龄期。同时,验收规程要求,单元评定合格后方可进行后续工程施工。混凝土单元工程报验是在施工自评合格的基础上进行,也就是要等到28天龄期后才能报验,合格后,才能进行后续工程施工。实际工程中,由于工期原因,后续工程一般不会等到28天强度试验合格才进行。
那么,砼强度龄期与单元工程报验时间就存在矛盾,请教各位在实际工程中是如何处理的?
2楼
不存在这个问题:砼单元验收,拆模后就可以现场验收完了;砼强度在单元工程中没有体现,砼的强度要在分部能单位工程验评时才要求(砼拌和质量优良/合格)。
回复
3楼
水利工程混凝土单元工程质量评定时,要求填写混凝土强度检测结果的。而混凝土单元的验收也要求砼强度结果合格方可通过验收的。不知道楼上讲的是水工上的要求吗
回复
4楼
2楼的兄弟,方便的话联系我,QQ124848168
回复
5楼
资料资料。。。。。。。资料与实际施工脱节的问题,很正常。没有什么好办法。监理管理力度更严格一点应该是可以避免其中一些问题的
回复
6楼
可以先进行混凝土单元工程质量评定,在要求填写混凝土强度检测结果的地方填上混凝土试验检验报告的编号。等检测结果出来后进行核对。
回复
7楼
规范要求需要在同条件标准掩护28天才能进行下道工序施工,但因现场进度吃紧,可对浇筑部位做拆模试块送检,达到规范要求即可进行下道工序施工,不一定非要等到同条件掩护28天。
回复
8楼
根本就不矛盾,你是没有搞清楚评定是评定什么的,评定说的是工序而不是实体质量,拆模以后就可以评定了
回复
9楼
查看《水利水电工程混凝土单元工程质量评定表》项次中工序名称:基础面或混凝土施工缝处理‘模板’△钢筋‘止水、伸缩缝和排水管安装 ’△混凝土浇注
回复