请教关于剪力墙水平筋被割断的事情。
yx516
yx516 Lv.2
2009年09月13日 21:16:09
只看楼主

我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???

我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。
1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;
2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。
请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。
这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???

我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
免费打赏
marykay_bmw
2009年09月14日 10:25:09
2楼
03G对此有说明,被断的水平筋,在下料的时候,就应做成90度弯头,
内外搭接焊起!
如未有设计加筋,为了安全所见,建议在洞口两侧,就是竖起,增加12的钢筋加强
回复
upuaut
2009年09月15日 10:12:39
3楼
就是在剪力墙竖向开槽的槽口两侧,各焊一根二级12的钢筋,与所有断开的水平筋焊接起来就可以起到加强作用了是吗?
回复