我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???
1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;
2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。
请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。
这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???
我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教