我建了一个框架结构的模型,楼板均为空心楼盖,但是最终得出的计算结果看上去却是无梁楼盖形式的结果,不知道这是为什么?如何解决?急用
我建了一个框架结构的模型,楼板均为空心楼盖,但是最终得出的计算结果看上去却是无梁楼盖形式的结果,不知道这是为什么?如何解决?急用
2楼
回复
3楼
好的,谢谢,我后来用无梁楼盖方法,不过把暗梁截面定义为框架梁实际截面,再用柱顶弯矩调幅,得出的结果比较接近梁板体系,基本上可以使用
回复
4楼
回复
5楼
请问有没有更准确的梁支承空心楼盖计算方式
回复
6楼
您好!您的模型已经收到!无梁楼盖的话,最好加上柱帽.可以到网站上下载无梁楼盖的演示.
回复
7楼
你好,这个模型是明梁的梁支承,无需设置柱帽,谢谢
回复
8楼
如果明梁的刚度的不够大,板的刚度很大的时候,会表现出梁板协同工作的结果(相似于无梁楼盖),这也正是STRAT软件精确分析的先进性,您可以把梁的刚度调整很大,这样才能看出梁支撑板的受力结果。
回复
9楼
谢谢你,我去试一下!!!
回复
10楼
太好的资料了,谢谢楼主的慷慨,希望这个平台能给大家互相交流的平台,让所有人都能在这种互相交流互相学习的气氛下共同进步
回复
11楼
请指教如何完成有明梁空心楼盖的计算,不是无梁楼盖。是普通框架梁板结构。只是楼板采用现浇空心板。谢谢
回复