请教柱钢筋锚固问题!!!在线等!!!
huangtao31
huangtao31 Lv.2
2009年09月11日 16:15:55
来自于工程监理
只看楼主

一工业建筑,共五层,首层柱完成后至二层需变截面,大变小。设计要求首层柱钢筋需在当层锚固,二层柱钢筋采取插筋的施工方法。请问:当层(首层)锚固的柱钢筋,锚入主梁支座的长度是否应满足锚固长度要求?具体相关要求怎样?多谢指教,在线等。。。

一工业建筑,共五层,首层柱完成后至二层需变截面,大变小。设计要求首层柱钢筋需在当层锚固,二层柱钢筋采取插筋的施工方法。
请问:当层(首层)锚固的柱钢筋,锚入主梁支座的长度是否应满足锚固长度要求?具体相关要求怎样?多谢指教,在线等。。。
免费打赏
huangtao31
2009年09月11日 16:18:58
2楼
二层插筋长度与首层锚固长度有联系吗?二者满足其一还是都要满足?
回复
yw1967737
2009年09月14日 06:43:23
3楼
锚入主梁支座的长度应满足锚固长度要求,二层插筋长度与首层锚固长度无联系,都要满足
回复
tangcaijun
2009年10月04日 15:34:04
4楼
具体设计要求首层柱钢筋需在当层锚固,二层柱钢筋采取插筋的施工方法。认真执行即可。