请教各位15匹冷水机老是过滤器堵塞的问题
mzfsyrj
mzfsyrj Lv.3
2009年09月11日 14:06:43
来自于制冷技术
只看楼主

本人在二个月前维修一台15匹冷水机(换压缩机).换的时候有用氮气冲过系统,换上去1个月就烧了烧的原因不清楚(有可能缺相或其它原因),又拿一个换上去(注:本次没有用氮气冲过系统)但一个月又出现严重过滤器堵塞的问题。大家帮我分析一下什么原因。是过滤器不行吗?

本人在二个月前维修一台15匹冷水机(换压缩机).换的时候有用氮气冲过系统,换上去1个月就烧了烧的原因不清楚(有可能缺相或其它原因),又拿一个换上去(注:本次没有用氮气冲过系统)但一个月又出现严重过滤器堵塞的问题。大家帮我分析一下什么原因。是过滤器不行吗?
荣昌制冷
2009年09月11日 15:02:32
2楼
系统过脏,更换过滤器。
回复
jwb0521
2009年09月13日 20:13:28
3楼
制冷剂的优劣也有直接关系
回复
jwb0521
2009年09月13日 20:14:59
4楼
建议在干燥过滤器的两端加装截止阀,方便更换。
回复
redfchi
2009年09月13日 23:11:41
5楼
1,压缩机烧是有原因的,一定要查明原因才能更换压缩机,比如膨胀阀坏、系统脏堵,电源问题等
2,找到原因后更换压缩机一定要清洗系统,氮气吹是必须的,同时可以用四氯化碳清洗系统(有毒),或者可以选择简单点的,在干燥过滤器加装丝接头,采用多次更换干燥过滤器的办法
3,记得补油
要不然盲目的更换压缩机就跟你一样,换一个烧一个
回复
cold-room
2009年09月14日 11:28:57
6楼



这么做应该就没有问题了
回复
wangyiyanjiu
2009年10月07日 15:32:07
7楼
具体分析过滤器过滤的是什么杂质,再分析杂质是怎样产生的,再处理
回复
apple7979
2009年10月25日 23:28:03
8楼

同意7楼的 说法,建议拿去化验一下
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:54:02
9楼
建议在干燥过滤器的两端加装截止阀,方便更换
回复
weihuayork
2010年04月06日 21:07:48
10楼
现在无锡约克空调配件,价格太高了。一个东西只要200的给客户要2000多太离谱了。你们知道里面的秘密吗?
回复

相关推荐

APP内打开