冷负荷计算采用什么方法,是谐波法还是冷负荷系数法,哪个好
spr2004
spr2004 Lv.7
2009年09月10日 22:42:43
来自于中央空调
只看楼主

我单位买的正版软件是采用冷负荷系数法,可我总觉得数据不太正确,算出来的偏小

我单位买的正版软件是采用冷负荷系数法,可我总觉得数据不太正确,算出来的偏小
免费打赏
sunheng320
2009年09月11日 13:58:07
2楼
现在普遍应用的负荷计算方法就是冷负荷系数法。计算软件中也是一样。
再者说,工程上空调冷负荷的计算,本来就不存在正不正确,毕竟无论用哪种方法计算所得到的都是估算值。最准确的方法是实际测量。即使你用谐波法,也只是用他的简便算法去算,总不能一阶一阶的自己计算。
或者说楼主使用软件的方法出现某些问题也是不一定的。
回复