3P漏电开关,N线通过一次线圈吗!
lingzhenfei
2009年09月10日 16:51:12
只看楼主

很多人认为在有单相负荷的系统中不能采用3P带漏电开关!却觉得3P+N可以,如果N线通过线圈那么线圈里的矢量和为0,怎么会出现合闸不上的情况呢?3P与3P+N的区别不是体现在漏电保护上的,3P是不断开N线,3P+N是相线上过载后,相线和N线一起断!大家普遍觉得3P漏电N线不进线圈,而3P+N可以![ 本帖最后由 lingzhenfei 于 2009-9-10 17:02 编辑 ]

很多人认为在有单相负荷的系统中不能采用3P带漏电开关!却觉得3P+N可以,如果N线通过线圈那么线圈里的矢量和为0,怎么会出现合闸不上的情况呢?3P与3P+N的区别不是体现在漏电保护上的,3P是不断开N线,3P+N是相线上过载后,相线和N线一起断!大家普遍觉得3P漏电N线不进线圈,而3P+N可以!

[ 本帖最后由 lingzhenfei 于 2009-9-10 17:02 编辑 ]
免费打赏
lingzhenfei
2009年09月10日 16:52:22
2楼
而且我看施耐德的样品上明确说明VIGI,NSD/3P 可用于单相保护!梅兰日兰2005综合产品目录B178页!

[ 本帖最后由 lingzhenfei 于 2009-9-10 16:58 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年09月10日 17:19:00
3楼
3P+N的N线也是不断开的;
3P的不能接220V负载,3P+N可以接220V负载。