10KV电站中10KVPT采用VV接线还是采用Y0/D/Y0接线好?
seafen
seafen Lv.4
2009年09月09日 17:17:06
来自于电站工程
只看楼主

10KV电站中10KVPT采用VV接线还是采用Y0/D/Y0接线好?有什么要求吗?

10KV电站中10KVPT采用VV接线还是采用Y0/D/Y0接线好?
有什么要求吗?
免费打赏
whb9501
2009年09月12日 22:53:15
2楼
Y0/D/Y0接线是什么接线?
回复
lingxuct
2009年09月13日 18:17:11
3楼
VV接线只能测线电压,通常是用Yn/Yn/开口Δ,在开口Δ能测接地信号。
回复
maquanxi723
2009年09月14日 16:21:20
4楼
VV接线只能测线电压,而且是2台,3台为Y型接线(10KV侧).通常是用Yn/Yn/开口Δ,在开口Δ能测接地信号。
:handshake :handshake :handshake
回复
lingxuct
2009年09月15日 05:53:13
5楼
资料网址: ftp://xingxin.gnway.net
是楼上的吗?

楼上是拉客的和骗分的,所有资料是不让“复制”的!!!
原来是:石家庄星欣图库专卖店
联系人:张庆明
地址:河北省石家庄市裕华区槐岭路37号星欣图库专卖店
到晚上我把这帖子删了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-15 06:02 编辑 ]
回复
ni3800781
2009年10月08日 16:52:51
6楼
当然是要测开口最好了
回复
yangtieqiang
2009年10月16日 13:42:03
7楼
按用途选用,适合才是最好滴!
回复
yaoguizhong213
2009年10月18日 10:48:30
8楼
当然是后者,数据更全,监测零序电压是 必要的。
回复
wjue2000
2009年10月23日 13:59:13
9楼
1.V/V和Y0/Y0/三角都可用在10KV中性点不接地系统.
2.V/V只能测线电压,不能测相电压,二次额定电压100V
3.Y0/Y0/三角测量保护都可以。线电压能测,相电压不能测。
还可以用开口三角做绝缘监查。
4.要还能测相电压,得用Y/Y0三角。
回复
y502x
2010年03月14日 09:24:01
10楼
支持区管:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
guojianxin
2010年03月15日 10:30:50
11楼
不同的接线方式,用途不同,要视具体情况定。
回复

相关推荐

APP内打开