我们这里很多化工企业,某条10kV线路跳闸虽重合成功,但用户变压器的低压总开应该是欠压跳闸,并且会影响该10kV母线下的几乎所有用户.他们的低压总开全部上了这个欠压脱扣功能.想问一下:这个功能可否取消?或有无其他变通方法?

我们这里很多化工企业,某条10kV线路跳闸虽重合成功,但用户变压器的低压总开应该是欠压跳闸,并且会影响该10kV母线下的几乎所有用户.他们的低压总开全部上了这个欠压脱扣功能.想问一下:这个功能可否取消?或有无其他变通方法?
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月09日 20:15:01
2楼
取消是可以办到的,但无法保证失电时断路器分闸。万一来电会使设备突然带电,很不安全。
回复
glliang1
2009年09月10日 10:57:11
3楼
可用欠压延时跳闸的方法解决
回复
cnlinrui
2009年09月15日 17:34:47
4楼

延时的效果不是很好
回复
xuxianjie
2009年09月15日 17:45:43
5楼
该方法是最好的办法
既和高压进行配合
又保护了负载
主要是延时时间的选择