软启动器
tianxuan12345
2005年06月08日 11:46:26
只看楼主

记得曾经在注册电气工程师辅导教材上见过一条,说15KW(记不清楚了,好象是15KW)以上的电机要配软启动器,但是现在怎么都找不到了。教材上的条文应该都取自规范,请问有谁知道这个是什么规范,在哪条?   我在论坛上看见“软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。”但是问我们这的工程师,说其实45KW都可以直接启动。我就是想明白到底是什么条件判断是否要用软启动器。考虑设备工艺特性?电网?

记得曾经在注册电气工程师辅导教材上见过一条,说15KW(记不清楚了,好象是15KW)以上的电机要配软启动器,但是现在怎么都找不到了。教材上的条文应该都取自规范,请问有谁知道这个是什么规范,在哪条?  

我在论坛上看见“软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。”但是问我们这的工程师,说其实45KW都可以直接启动。我就是想明白到底是什么条件判断是否要用软启动器。考虑设备工艺特性?电网?

请教!谢谢!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月08日 12:15:40
2楼
应该是降压启动,并非一定是软启动器。
回复
指尖年华
2005年06月08日 12:21:11
3楼
看变压器容量和对用电系统的影响,在工厂75kW都有直接起动的,民用一般15kW以上就要采用降压启动或者软起动。
回复
tianxuan12345
2005年06月08日 15:49:18
4楼
具体的说呢?如何判定该使用软启动器或者降压启动了。有直观一些的条件吗?
象楼上说的“在工厂75kW都有直接起动的,民用一般15kW以上就要采用降压启动或者软起动。”这么大的跨距可让我好生为难啊!