10KV线路上接了一个单相PT,接在A B相上(PT的二次回路没接地),10KV母线上装有母线PT,PT的二次回路采用B相接地,现想通过10KV线路侧开关并网(10KV母线上带有发电机),经过二次核相发现10KV线路单相PT的A相对10KV母线PT的A相电压为45V,10KV线路单相PT的B相对10KV母线PT的A相电压为145V,10KV线路单相PT的A相对10KV母线PT的B相电压为45V,10KV线路单相PT的B相对10KV母线PT的B相电压为45V,这是什么原因,核相时10KV电压通过10KV线路送到10KV母线上,两PT处于同一系统中,一次已核相正确,二次回路已检查正确,且相序正确.
10KV线路上接了一个单相PT,接在A B相上(PT的二次回路没接地),10KV母线上装有母线PT,PT的二次回路采用B相接地,现想通过10KV线路侧开关并网(10KV母线上带有发电机),经过二次核相发现10KV线路单相PT的A相对10KV母线PT的A相电压为45V,10KV线路单相PT的B相对10KV母线PT的A相电压为145V,10KV线路单相PT的A相对10KV母线PT的B相电压为45V,10KV线路单相PT的B相对10KV母线PT的B相电压为45V,这是什么原因,核相时10KV电压通过10KV线路送到10KV母线上,两PT处于同一系统中,一次已核相正确,二次回路已检查正确,且相序正确.
12楼
学习,不知道哪们大侠说的对;P
回复
13楼
我也没见过。
回复
14楼
市电和发电机要并网,三相都要核,而不是只核AB或BC相,且电压互感器都要接地。
回复
15楼
楼上说的是在安装投用前的核相,楼主说的是“同期装置”在合闸前的“检同期”,是两会事。
回复